又发现一道有争议的题
wjlhy8
wjlhy8 Lv.4
2010年10月19日 15:20:58
只看楼主

下午32道题关于墙肢约束长度的确定:按《高规》10.2.4条;9.1.8条确定是400,650,0但如果按照《抗规》6.1.10条;6.7.2条底部加强部位不大于15米的话(下面三层高度18米),第四层就不是加强区了,且规定底部加强区及其上一层墙厚不应改变,则为400,400,250不知道题目有没有明确使用《高规》如果没有明确,强烈建议fqq112233将这个问题反映至考试中心,这两个答案都算对

下午32道题关于墙肢约束长度的确定:
按《高规》10.2.4条;9.1.8条确定是400,650,0
但如果按照《抗规》6.1.10条;6.7.2条底部加强部位不大于15米的话(下面三层高度18米),第四层就不是加强区了,且规定底部加强区及其上一层墙厚不应改变,则为400,400,250
不知道题目有没有明确使用《高规》
如果没有明确,强烈建议fqq112233将这个问题反映至考试中心,这两个答案都算对

还有个细节大家注意到没有,题目只给出底层墙厚为400,怎么得出第四层也是400呢,按高规没有直接依据,但按抗规6.7.2有直接的说明。所以说出题者到底是按哪本规范出题的是个谜啊

[ 本帖最后由 wjlhy8 于 2010-10-19 17:23 编辑 ]
免费打赏
up_stairs
2010年10月27日 12:37:48
22楼
细心啊~~~``~~`
回复
aiwohao8
2010年10月27日 16:48:05
23楼
规范毕竟是人编的,难免有冲突,只是难为用它的人了
回复
fqq112233
2010年10月27日 21:28:08
24楼
我就是fqq112233,为什么不自己行动呢,本想鼓励你呢,却又觉得你惰性大了点,那就想开点,差一分不过别后悔。。。
回复
guojl729
2010年10月28日 07:44:57
25楼
个人感觉应该是按高规来,毕竟是高层建筑。
回复
zhaodanwen
2010年10月28日 09:22:59
26楼
楼主真的很牛!不知道今年的结果啥时候出来?看来明年又要努力了。
回复
yff-1980
2010年10月28日 09:29:19
27楼
楼主怎么按高规10.2.4条,9.18条得出400,650,0啊,迷惑了啊
底部加强部位约束边缘构件沿墙肢的长度应取墙肢截面高度的1/4,约束边缘构件范围内应全部采用箍筋,这个应该是Lc=1050,采用箍筋不代表是阴影部分是长度是1050啊
回复
zhangweiq82000
2010年10月28日 13:40:54
28楼
说声谢谢的!谢谢了啊!
回复
chenyoukun198310
2010年10月28日 14:12:02
29楼
厉害,这都看出来了:hug: :hug:
回复
king789star
2010年10月28日 15:54:38
30楼
保持激情,无私奉献
回复
mxq3026
2010年10月28日 16:49:05
31楼
还有个细节大家注意到没有,题目只给出底层墙厚为400,怎么得出第四层也是400呢,按高规没有直接依据,但按抗规6.7.2有直接的说明。所以说出题者到底是按哪本规范出题的是个谜啊