下午32道题关于墙肢约束长度的确定:按《高规》10.2.4条;9.1.8条确定是400,650,0但如果按照《抗规》6.1.10条;6.7.2条底部加强部位不大于15米的话(下面三层高度18米),第四层就不是加强区了,且规定底部加强区及其上一层墙厚不应改变,则为400,400,250不知道题目有没有明确使用《高规》如果没有明确,强烈建议fqq112233将这个问题反映至考试中心,这两个答案都算对
按《高规》10.2.4条;9.1.8条确定是400,650,0
但如果按照《抗规》6.1.10条;6.7.2条底部加强部位不大于15米的话(下面三层高度18米),第四层就不是加强区了,且规定底部加强区及其上一层墙厚不应改变,则为400,400,250
不知道题目有没有明确使用《高规》
如果没有明确,强烈建议fqq112233将这个问题反映至考试中心,这两个答案都算对
还有个细节大家注意到没有,题目只给出底层墙厚为400,怎么得出第四层也是400呢,按高规没有直接依据,但按抗规6.7.2有直接的说明。所以说出题者到底是按哪本规范出题的是个谜啊