变频调速恒压给水设备变频柜控制原理图
lqwww
lqwww Lv.2
2006年01月23日 11:12:44
只看楼主

图纸简介: 水泵控制图是本地施工用图。 附件名:2006181136664448976.zip 文件大小:126K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

水泵控制图是本地施工用图。



附件名:2006181136664448976.zip

文件大小:126K

(升级VIP 如何赚取土木币)

dream20081977
2006年04月19日 10:33:11
12楼
下载后的WINZIP怎么打不开呀。必须是163的用户吗
回复
forone41
2006年05月27日 00:02:09
14楼
太好了,下载来参考学习一下
回复
ymkmqv
2006年05月27日 08:30:14
15楼
看看
回复
zhong-wei-jie
2006年05月28日 15:31:49
16楼
两点建议:
1. 变频回路接触器与工频回路接触器加入机械联锁,以策安全。
2. 额定转速下运行才容易过载,热继电器转接至该接触器之后。
回复
hyjdyx
2006年06月08日 15:58:59
18楼
谢谢楼主了!
只是控制原理图中PLC输出控制接点未表达完善,如Q0.1~Q0.7对应PLC的输出端口在什么地方?请指教!
回复
wangyue6308
2006年06月09日 15:11:44
19楼
1、 生活恒压供水系统
2、 生活变压供水系统
3、 生活无负压供水系统
4、 消防第二压力恒压供水系统
5、 消防第二压力变压供水系统
6、 消防定时巡检供水系统
7、 以及一些其它水泵控制系统
回复
yuanxx0371
2006年06月10日 20:18:27
20楼
谢楼主了!
只是控制原理图中PLC输出控制接点未表达完善,
1. 变频回路接触器与工频回路接触器加入机械联锁,以策安全。
2. 额定转速下运行才容易过载,热继电器转接至该接触器之后。
3 符号标注清楚就更好了,或有文字说明将更好。
回复
wfsht
2006年06月26日 10:09:55
21楼
不错,谢谢!
回复
hjr.zq
2006年06月26日 15:22:21
22楼
工作原理

在自动运行模式下,通过人为设定所需的压力,启动系统后,控制系统通过变频器启动一台处于变频状态的水泵电机。当电机达到满速以后,如果检测压力仍达不到设定要求,控制系统会自动地将该泵由变频切换到工频,然后由变频器自动启动另外一台处于变频状态的水泵电机。当检测到的压力值偏高且变频器运转在下限频率时,则第一台工频运行的水泵电机将自动停机;若再需加泵时,控制系统会自动将变频运行的水泵切换至工频运行,然后再变频启动另外一台处于变频状态的备用泵;以此顺序运行,直到出口压力达到设定的要求值。

在手动运行模式下,由人工根据压力表显示的压力情况进行现场手动启动单台泵,并且可以设定是由工频启动还是由变频启动。对于变频运行泵,可以通过手调信号给定电位器来调节水泵电机转速的快慢。

此系统优点是自动调节供水动力范围大,不用经常人工起停水泵,因而自动化程度高,减小了电机长期满负荷运转所造成的磨损,延长了设备的使用寿命。