KYN28-12高压开关柜系统
ztszhou
ztszhou Lv.6
2006年01月20日 09:19:37
只看楼主

图纸简介: KYN28-12高压开关柜系统。 附件名:200512311136008842448.zip 文件大小:42K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

KYN28-12高压开关柜系统。



附件名:200512311136008842448.zip

文件大小:42K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zongwenmin
2006年04月30日 11:44:42
2楼
还可以,但是有一点简单
回复
gdjywxp
2006年04月30日 15:43:53
3楼
2,3号柜为何不合成1台?CT为何都是画成单绕组?
回复
汤逊
2006年05月03日 00:24:06
4楼
2 3无法合成一台吧
回复
gdjywxp
2006年05月03日 10:29:00
5楼


可以!
回复
alin_freakly
2006年05月03日 10:43:35
6楼
3号柜可能是因为施工、安装的时候由于2号柜母与4号柜排对接不起,加的吧。我以前就遇到过这样的 案例
回复
zhangbaisong
2006年05月06日 09:00:45
7楼
我想请问一下卫生间等电位连接时卫生间内地板内的钢筋具体是怎样连接的?这是一个有争议的问题,不同的地方质监站要求不一样,到底谁最合理?在我们这理大概有以下几种:1、将卫生间四周的梁内钢筋焊接连接成一个环,采用25*4扁铁引至LEB盒。2、将卫生间上层地板筋点焊1/2周,采用25*4扁铁引至LEB盒。3、采用由LEB盒采用专用等电位引下线(25*4扁铁)引到综合接地体。