图纸简介: 发电机保护原理图。 附件名:2005911125561304307.zip 文件大小:39K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
发电机保护原理图。
附件名:2005911125561304307.zip
文件大小:39K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
不错!我顶一下,多谢楼主的支持,网易电气真是我们电气人的好家园,希望有更多的人支持网易,并不断发展状大!!!顶顶!!
回复
3楼
不错!我顶一下,多谢楼主的支持,网易电气真是我们电气人的好家园,希望有更多的人支持网易,并不断发展状大!!!顶顶!!
回复
4楼
xiexie!
xiexiele!
回复
5楼
我正需要发电机的图纸,谢谢楼主,发图分享。
回复
6楼
差动保护是不是应该在励磁变压器侧也有?不然就应该将差动保护范围缩小,否则差动保护必然不准.1LH是不是应该在3LH的位置?
回复
7楼
差动保护的范围应该缩小,1LH应该在3LH处,否则励磁变压器侧应该也有差动保护CT
回复
8楼
我觉得差动配置没有问题
回复
9楼
谢谢楼主的贡献,
回复
10楼
不错!我顶一下,多谢楼主的支持,网易电气真是我们电气人的好家园,希望有更多的人支持网易,并不断发展状大!!!顶顶!!
回复
11楼
不错!我顶一下,多谢楼主的支持,网易电气真是我们电气人的好家园,希望有更多的人支持网易,并不断发展状大!!!顶顶!!
回复