空调机组冷冻水流量不足
adai888
adai888 Lv.2
2010年10月18日 10:10:26
来自于制冷技术
只看楼主

我公司的空调机组是风冷机组,自从从别处搬迁过来后,一开机就出现冷冻水流量不足的报警,然后循环水泵停止,机组停机。具体的连接方式是:风冷机组出水口---补水---循环水泵---止回阀---Y型过滤器---表冷器---三通比例阀(此处有旁通)--Y型过滤器--风冷机组进水口,整体为闭环。我看了一下以前拍的照片,发现有些地方不一样,比如,原来的循环水泵和止回阀是接在三通比例阀之后,就是往机组里打水,现在却是往外吸水。各位分析一下,是不是这个原因造成的报警?

补充一下:把比例阀处旁通打开一点就能不报警
另外:电磁阀总开关量上面标示为50,可打开到35--40左右
顺便问一下:各位遇到的三通比例阀处是不是有短路?防止阀关闭时造成机组结冰呢

[ 本帖最后由 adai888 于 2010-10-18 11:30 编辑 ]
我是明哥
2010年10月18日 10:15:03
2楼
这种情况我以前已遇到过的,可能主要是水管的水质不够好,电磁阀不能完全打开。
回复
adingkgb
2010年10月18日 22:52:39
3楼
看楼主的描述,应该是风冷热泵的水机吧。
水泵运行起来后,首先确认冷冻水管上的流量开关是否动作,如果流量开关的闭合信号没有反馈到机组控制回路,自然是要报水流不足的警告了。
可能是流量开关本身故障,也可能确实是水系统问题。
回复
ykmnm
2010年10月19日 08:53:17
4楼
楼上说的是,主要就是看信号反馈的是否准,管道是否脏堵,水泵是否过小。
回复
f4ban
2010年10月19日 20:46:05
5楼
我跟你说~管道里边有空气就会报警~放水重新放水加满~~放空:handshake
回复
adingkgb
2010年10月19日 22:51:28
6楼
引起水流量不足的原因很多
过滤器堵塞 系统内有气阻气栓 水泵故障 阀门调节不当 等
回复
ascjj138222
2010年10月20日 09:58:21
7楼
:victory: 引起水流量不足的原因很多
过滤器堵塞 系统内有气阻气栓 水泵故障 阀门调节不当 等
回复
wslixiaogang
2010年10月27日 13:57:26
8楼
1.水泵位置装错了。你装的是主机出水口上,主机内形成负压,自然会缺水。水泵要装在主机进水口侧,水泵压出水先经过主机。
2.顺便再核算下你的水泵选型是否满足。
回复
adingkgb
2010年10月27日 19:23:26
9楼
水泵安装于主机进口或出口都是可以的,水泵无论对于主机压水还是抽水,只要水泵和系统阻力分配合适,都可以保证主机流量正常。
但是,什么情况水泵安装于主机进口(压水),什么情况水泵可以安装于主机出水口(抽水),这是要根据系统实际情况来分析。
一般的主机换热器的承压是1MPA
如果主机处于系统最下部,且系统高差较大,主机作为主要承压设备,承受的静压已经很大。那么水泵压水的安装方式就会更加增大主机承压(运行时候的静压加动压,特别是水泵启动时的压力急剧上升,可能使水压超过主机允许水压),那么这种情况下,水泵就应该安装于主机出水口(对主机抽水)
反之,如果主机安装与系统最高端,那么水泵宜采用压水的安装方式,防止主机换热器内的水压过低甚至负压,引起气蚀或亏水。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-10-27 20:35 编辑 ]
回复
lizhengang923
2010年10月28日 09:14:20
10楼
这样的帖子很实用谢谢楼主
回复
bj2008lai
2010年10月28日 16:59:14
11楼
学习了!
版主厉害!:call:
回复

相关推荐