请教大家一个关于地下室外墙计算的问题,请问我现在碰到了一个关于地下室外墙计算的问题,该有什么好的方法解决啊,手酸还是用软件啊
请教大家一个关于地下室外墙计算的问题,请问我现在碰到了一个关于地下室外墙计算的问题,该有什么好的方法解决啊,手酸还是用软件啊
2楼
建议还是手算比较放心,可以用软件算一下外墙的荷载,然后通过连续梁或者双向板进行简化计算,也是比较方便的
回复
3楼
必须先弄清外墙的支撑方式(即与基础底板,与上部楼板;是否为采光井处上端为悬臂的墙),计算高度(跨度),荷载(土压,水压,上部车道附加压==)
根据不同的支撑方式选择不同的计算方式,计算的小软件网上一搜多的是
STAWE直接计算的结果往往用不了(特别是比较长的一字型外墙,计算失真)
回复
4楼
还是要确定支撑方式,支撑方式不同简化计算模型就不一样。
回复
5楼
可以自己按静止土压力,水土分算算一下土压力,然后再利用morgain软件的连续梁模块,按照墙厚×1000的梁算一下每米的配筋。这样连裂缝和挠度都能算出来。可以按照上部铰接,下部固端来算。
再讲究点也可以考虑按照3边铰接,一边固端的板来算。
回复
6楼
我设计外墙一般都是这样的,手算荷载,然后用PK建模成连梁(上部铰接,下部固端,如果是开窗处则按悬臂)来算,这里面计算时定要注意参数的设置,要保证固结点端无位移,否则结果会不准确,这样得出弯矩后,手算配筋,多层地下室侧壁的计算也类似,力学概念清楚了就好办多了!
回复
7楼
学习了 谢谢
回复
8楼
可以用软件算一下外墙的荷载,然后通过连续梁或者双向板进行简化计算,也是比较方便的
回复