疑惑?空调冷冻泵选择的问题?
jiahuashiye2008
2010年10月17日 22:37:43
来自于中央空调
只看楼主

一般冷冻泵的选择是按照末段水流量相加呢?还是按照主机水流量选择呢?还有就是怎么计算扬程呢?希望大家能明示,最好有实例计算公式,在此谢过了

一般冷冻泵的选择是按照末段水流量相加呢?还是按照主机水流量选择呢?还有就是怎么计算扬程呢?希望大家能明示,最好有实例计算公式,在此谢过了
免费打赏
小虎爸
2010年10月20日 20:05:52
22楼
暖通设计规范有规定,好似建筑冷负荷必须以逐时值来计算,汇总时是这个时刻的负荷才汇总到一起,最后取最大值的那个时刻。所以末端各个房间由于朝向等原因,不是同一时刻到达最大负荷的这一因素已考虑在内。而主机的负荷是在这个基础上取同时使用系数。
回复
adingkgb
2010年10月20日 22:03:30
23楼


多谢区管提醒:loveliness:

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2010-10-20 22:04 编辑 ]
回复
lyp19870301
2010年10月20日 22:41:46
24楼
我一直都会把主机的冷量配的大于末端,这样做对吗
回复
llq933
2010年10月21日 14:48:14
25楼
哈,按主机水流量选择。扬程计算这个不是一句两句话能说清楚的,建议看一下,《流体输配管网》 里面有实例计算公式,好几十张打不出来,自己查看吧。
回复
bthot
2010年10月21日 14:59:49
26楼
对于这个问题,我也尝试着问了很多人,都没给出个明确的答复,希望那位高手给解答下。
回复
yibasiba
2010年10月21日 18:07:07
27楼
肯定按主机啊,至于末端的工况,多数情况必然是部分负荷滴,水泵变频即可
回复
cclzj2008
2010年10月21日 20:04:08
28楼
我觉得是应该按主机负荷选择水泵。
但是各层水量应该按该层最大逐时负荷计算流量而非系统最大逐时。
然后是负担若干层的干管,也是按该几层的逐时负荷最大值来计算。
回复
cnbbzz
2010年10月21日 23:16:43
29楼


看了这么多回复,自己总会判断了吧
回复
cuifencai
2010年10月22日 14:55:30
30楼
那沿程阻力、局部阻力、设备阻力该如何算呢?
回复
mengxianfad
2010年10月22日 15:18:04
31楼
到底是因为同时使用系数还是因为朝向不同最大负荷到达时间不同啊?
回复

相关推荐

APP内打开