我在检查模型和运行时都收到这样的提示:在不同的节点之间找到水平刚性隔板连接" 不知道是什么意思?
我在检查模型和运行时都收到这样的提示:在不同的节点之间找到水平刚性隔板连接" 不知道是什么意思?
2楼
就是字面上的意思呀,两个节点之间有“水平刚性搁板连接”
看你的问题,我想你大概是不知道什么是“刚性隔板”
所谓的刚性隔板。是指在xy平面平面上本来每个节点都有三个自由度ux,uy,θz,(当然还有uz,θx,θy,但跟刚性隔板无关了)。定义刚性隔板后,每个节点的独立的自由度便只有uz,θx,θy了。而ux,uy,θz已经不再独立而是成为跟质心的ux,uy,θz和到质心的距离r的函数了,在有限元中称为自由度的耦合。所以可以大大减少自由度。举个例子,不如一层楼有100个节点,那么没有刚性隔板就一共有600个自由度,但如果定义了刚性隔板就只有:300+3=303个自由度了。
而且刚性隔板是一个近似,其实要判别一个结构是否适合用刚性隔板最好的方法是用弹性膜算一下,如果两者相近说明这个结构的楼板真的是“刚性的”,如果相差比较远说明使用刚性楼板是不恰当的。因为弹性膜比刚性楼板更为真实。外国基本是都是用弹性膜算的,刚性楼板是它的一个特例。中国正好相反,但随着计算机的速度愈来愈快,我想刚性楼板会慢慢地被弹性膜所代替。
[
本帖最后由 woaibinggao 于 2010-10-19 10:19 编辑 ]
回复
3楼
谢谢楼上的回答,我是用壳计算的,我的疑问是如果不定义刚性隔板,怎么计算风荷载(我用的是etabs)。
zhengshitong:您好,问题解决了吗?我也遇到了这个waring.horizontal ridid diaphragm connection found between joints at different elevations.please chcek.
cof1552641144950:知道了吗,我也遇到这个问题,什么是隔板呢。
回复