问刘峰:气压消防气压罐出口水流的方向
bj2574
bj2574 Lv.8
2002年04月30日 10:54:30
只看楼主

刘峰兄: 关于气压消防设备,近日接到中华人民共和国公共安全行业标准《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》GA30.1、GA30.2、GA30.3.其中5.3.6.2规定:"出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施“,即安装止回阀。 1。我以为不妥,这就象采暖系统的膨胀管上装了逆止阀,只进不出或相反。本应该双向可逆,现在变成了单向且不可逆。稳压意义何在? 2。即使安装止回阀,也应强调为缓闭式(缓时30~60s)或微孔可逆式。目的是保持微量可逆。

刘峰兄:
关于气压消防设备,近日接到中华人民共和国公共安全行业标准《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》GA30.1、GA30.2、GA30.3.其中5.3.6.2规定:"出水口处应设有防止消防用水倒流进罐的措施“,即安装止回阀。
1。我以为不妥,这就象采暖系统的膨胀管上装了逆止阀,只进不出或相反。本应该双向可逆,现在变成了单向且不可逆。稳压意义何在?
2。即使安装止回阀,也应强调为缓闭式(缓时30~60s)或微孔可逆式。目的是保持微量可逆。
其他同行们以为如何?
免费打赏
刘峰
2002年04月30日 20:19:45
2楼
对气压给水设备我也不太精通。我认为这里的防止消防水流入罐中,并不一定是指止回阀,应该是指安全阀或泄压阀,也就是消防水泵启动后,经过安全阀后压力泄掉一部分压力与气压罐的压力形成相对平衡,就不会有消防水流入罐中了。
回复
bj2574
2002年05月01日 17:33:54
3楼
问题没错。实际工程中消防部门就让装上,否则。。。。。
回复
刘峰
2002年05月01日 22:29:36
4楼
这个就要跟他们解释清楚了。气压给水设备与高位水箱不同,高位水箱是重力自流的,与大气相通,如果水箱出水管不设止回阀,消防水泵启动后,水就会不断的进入水箱并溢出,造成消防用水的流失,因此必须设止回阀,而不能设安全阀。而气压罐是密闭设备,不会有大量的水进入罐中。我认为这里要求的防止水倒流入罐,是为了防止水泵启动,压力过大,而损坏设备,造成消防用水的流失,因此不是一定要设止回阀,设安全阀或泄压阀,都应该可以达到规范要求。