[强烈求助]一个让我很头疼的问题
李小刀
李小刀 Lv.11
2010年10月17日 21:28:41
只看楼主

我是一家房产公司的工程师。现在一新开工的工地因为打桩,需要配置临时用电接入点。打桩单位的桩机加上泵加上搅拌机什么的大约有500kw的负载需要我们从200m以外的400kva变压器上引一根电缆给他们做一个配电柜线缆和配电柜应该怎么选型???超级强烈求助!!

我是一家房产公司的工程师。
现在一新开工的工地因为打桩,需要配置临时用电接入点。
打桩单位的桩机加上泵加上搅拌机什么的大约有500kw的负载
需要我们从200m以外的400kva变压器上引一根电缆给他们做一个配电柜
线缆和配电柜应该怎么选型???
超级强烈求助!!
免费打赏
李小刀
2010年10月25日 09:07:21
92楼


是不是桩机这种大型设备额定功率和实际工作功率差值都比较大?
为了解决这个问题,我实地看了一台标称145kw的静力压桩机,该设备有4台36kw的电动机,工作时同时运作,
但是实际电流(配电箱上电流表显示)仅有140~160A左右,换算为功率仅65kw左右。
长螺旋桩机是否可以按这个比例计算实际功率?

如果真的可以,那线径可以大幅度降低呢。
回复
李小刀
2010年10月25日 11:06:31
96楼


变压器目前不考虑了,我最近去了某工地实测,标称145kw的静力压桩机实际工作电流仅140A~160A,远低于其计算电流,再考虑其同时系数,应该是足够用了。
回复
李小刀
2010年11月03日 11:21:26
110楼


其实个人感觉技术力量最薄弱的是监理方面。。。。
回复
李小刀
2010年11月05日 15:39:19
117楼
谢谢大家的热心帮助!
这个问题最后的解决有些戏剧化,现在发上来和大家分享!
在大家(尤其是版主和区管)的热心帮助和计算下,我按照大家的建议作了电缆的方案,
事实上,正如区管所说,如果真的是500kw的全负荷负载,400kva的变压器是确实不够用的。
但是!为了确认数据准确,我去了现场,取了其负荷设备的实际数据,结果让我大吃一惊!
施工单位一台标称144kw的静力压桩机,其压桩阶段(满负荷阶段)实际工作电流只有140~160A!
而且,据其技术人员介绍,其长螺旋桩机的功率较之该设备更低!
而另一方面,领导看到我的计算结果,也出于保险期间让施工单位仅投入一台长螺旋桩机及配套设备,
于是整个用电功率也因此减半!
根据现场实测数据,我确认了其长螺旋桩机载流量预计在100~120A之间,而由于灌注混凝土时长螺旋并不工作,因此长螺旋和
混凝土泵、搅拌机的功率无需叠加,据此计算,我选用了一条3x70+1x40的四芯电缆。至于配电箱
嘿嘿,在不停的讨价还价中,约定由施工单位提供,我们给他们补贴一部分费用,
至此,问题解决!
回复