我是一家房产公司的工程师。现在一新开工的工地因为打桩,需要配置临时用电接入点。打桩单位的桩机加上泵加上搅拌机什么的大约有500kw的负载需要我们从200m以外的400kva变压器上引一根电缆给他们做一个配电柜线缆和配电柜应该怎么选型???超级强烈求助!!
我是一家房产公司的工程师。
现在一新开工的工地因为打桩,需要配置临时用电接入点。
打桩单位的桩机加上泵加上搅拌机什么的大约有500kw的负载
需要我们从200m以外的400kva变压器上引一根电缆给他们做一个配电柜
线缆和配电柜应该怎么选型???
超级强烈求助!!
5楼
感谢楼上的朋友热心相助!具体情况是这样:
工地现在进入桩基础施工阶段,现场有以下负载:
1.。钻机,每台135kw共2台
2。输送泵,每台56kw共2台
3。搅拌机,每台22.5kw共2台
4。配料机,每台11kw共2台
5。电焊机,每台22.5kw共2台
目前的考虑是每组钻机、泵、搅拌机、配料机、电焊机为一个回路,但是2个回路肯定会同时工作的。
400kva变压器上没有其余负载,专供工地使用。
预定的配电柜安装点如上所说,离变压器约200m,且需要埋地敷设。
请问楼上的朋友,应该如何计算连接线缆的线径?
关于ggd柜型,可否提供一些参考资料?网址即可
拜谢~
回复
7楼
关于负荷基本上就是这些了
回复
12楼
400kva的变压器输入电流最大是800A么?可以请教一下是怎么换算的?
另:我在网上查,500kw负载是否应按以下公式计算电流?
500x1000/380/1.732/0.7--结果再乘以1.1的安全系数,再根据载流量表选择电缆型号?
回复
15楼
回复13楼的朋友:
现场变压器不可能动或者更换了,因为是另一家单位无偿提供的,不好意思再做更多要求
目前是想确定:1.2根185线缆是否够用?2.200m的长度,压降如何考虑。。。
回复
17楼
谢谢热心的zyz8438版主!
再补充问个事情吧,如果是2条185电缆,入柜的时候是独立做两路分设空开好,还是做一路总的空开好?
我有个朋友建议我在柜里设一路600A开关做总开关,然后再分设3路250A开关做分开关,两路给桩机,一路给其他用电设备
而我原来考虑是直接给设两路空开。。哪个更经济更合理一些?
再次感谢!
回复
22楼
20楼的朋友,关于后期施工,如果负载确实更大,那么肯定要重新设置变压器或干脆建立变电站,但是同样这也需要看施工单位的临时用电施工组织设计而定,
现在关键问题就是这500kw的电怎么敷设。。
作为业主方,肯定要同时考虑经济和实用,我觉得这很正常吧。。。
回复
30楼
400KVA的变压器,低压侧的电流,用最基本的公式
I=S/1.732/0.4=400/1.732/0.4=577.4A.
----
楼上的朋友你好!你算式中,0.4的系数是什么系数?
回复
37楼
朋友你好。。不知道为什么你会这么激烈,也许你是做施工的吧?
我在前面的帖子里说过了,这次配电的设计,就是为了给施工单位提供足够的用电。
现场的情况有限制,因此只能是在这个前提下进行设计,技术以外的事情,我是没多少发言权的。不管是施工,还是甲方,在这个问题上
我想我们是一致的。
看起来大家都认为400kva的变压器对于500kw的负载嫌小?
实在不行我就去和施工单位联系把负载降低到300kw吧。
根据楼上几位朋友提供的资料我尝试着算了一下,300kw的负载应该是用2条150mm2的vv电缆架空敷设,然后箱内配置一路600a总开关,3路250a分开关,
请问计算是否正确?存不存在过大或过小的现象?
再次感谢所有参与的朋友,你们的指导让我学习了不少!
[
本帖最后由 xiao_lifei 于 2010-10-19 13:33 编辑 ]
回复
68楼
关于负载,我在前面的帖子贴出来了,在这里重复下
标称135kw的长螺旋桩机2台,标称56kw的泵机2台,标称22.5kw的搅拌机2台,标称11kw的配料机2台,标称22.5kw的电焊机2台,就是这些。
回复
91楼
朋友,不要这么不礼貌,你什么都会么?
回复