老大,制冷机组自动停机,出现以下诊断,
lu0813
lu0813 Lv.2
2010年10月17日 18:47:01
来自于制冷技术
只看楼主

特灵3级压缩水冷式冷水机组,蒸发器出水温度设定是10度,开机后蒸发器出水温度达到16度,制冷机组自动停机,出现以下诊断:低蒸发器冷凝温度 (这句话是啥意思呢)

特灵3级压缩水冷式冷水机组,蒸发器出水温度设定是10度,开机后蒸发器出水温度达到16度,
制冷机组自动停机,出现以下诊断:
低蒸发器冷凝温度 (这句话是啥意思呢)
免费打赏
adingkgb
2010年10月17日 20:38:21
2楼
是离心机么?什么工质?
开机后水温多少?降到16度是用时多少?水温16度时的实际蒸发压力是多少?
回复
co936201979
2010年10月18日 07:54:59
3楼
这帖子发的;真是搞不懂啦;说明白点;
回复
shandian2298
2010年10月20日 10:26:01
4楼
应该是低蒸发器冷媒温度,是启动时冷媒降温到达允许的最低温度,出厂设置30华氏度。
回复
anjuary
2010年11月10日 20:08:20
5楼
真的搞不懂不明白才来问的,又说的不清不楚叫别人这么回你啊!SB送你!下次请说的明白点!
回复
shandian2298
2010年11月11日 09:54:50
6楼

问的人没说不明白,你不明白再问。你把SB送别人了,你就更不明白了。
回复
北京约克
2010年11月12日 16:46:25
7楼
提供一下趋近值温度与冷冻水进出水温度,蒸发冷凝压力吧,
回复

相关推荐