消防排水
老令
老令 Lv.7
2002年04月29日 17:29:50
只看楼主

大家好,本人遇到一个难题。高层地下室排水泵如何设置。是消防电梯井底设10l/s水泵就行,还是要排所有的消防用水量?望大家指教。

大家好,本人遇到一个难题。高层地下室排水泵如何设置。是消防电梯井底设10l/s水泵就行,还是要排所有的消防用水量?望大家指教。
免费打赏
watel
2002年04月30日 17:22:55
2楼
很多人都下班玩去了我来答:
按规范只要10l/S的水泵就可以(总的为并非每台)
回复
orione
2002年05月08日 09:51:38
3楼
是这样的吗?如果用临时泵放一个下去来排放可以的吗?因为这种情况也不常有的。。
回复
小陈
2002年05月22日 09:19:26
4楼
5分钟的消防水量
回复
sapi
2002年05月22日 11:54:52
5楼
看《高规》6.3.3.11条。