某变电所低压配电系统
tomher
tomher Lv.2
2004年12月06日 00:00:00
只看楼主

图纸简介: 某变电所低压配电系统1-2-3 附件名:200411151100522323929.zip 文件大小:78K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

某变电所低压配电系统1-2-3



附件名:200411151100522323929.zip

文件大小:78K

(升级VIP 如何赚取土木币)

leedreamfly
2006年09月25日 20:14:43
2楼
不合理的地方也不少,符号的问题就不说了,最好别自己造元件符号,国家标准不是在那里吗?为什么不用?

1、630kVA低压侧出线截面才2.5平方,不满足热稳定性。
2、主进回路无补偿取样CT,无功补偿靠手动投切吗?
3、备用电源进线电源线直接接到母线上,那么画是不是有点滑稽?
4、JJR2000的启动器主回路是这么配置的吗?应该好好再看看样本。
5、说明写的变压器一用一备,如果是这样,系统主接线如此布置实在是不很合理。另外说明2与本图无关。
6、主进断路器整定不详。
7、2路主进与联络之间连锁关系无表示。

…… ……
回复
sjh_jshm
2010年12月09日 21:50:26
3楼
非常强大,非常感谢楼主的图纸,下载看看先
回复

相关推荐