低压电容器补偿柜熔断器老烧坏是什么原因
zhzhlihongming
Lv.2
2010年10月16日 16:07:43
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
请问各位专家:低压10路电容器补偿柜每路30KVAR第三路熔断器老烧坏是什么原因
请问各位专家:
低压10路电容器补偿柜每路30KVAR第三路熔断器老烧坏是什么原因
免费打赏
wsz198086
2011年02月15日 09:39:39
12楼
先去看看电容器是不是坏了,看后再说
回复
ccccyq
2011年02月28日 17:19:30
13楼
2楼楼主分析得很有道理
回复
wangchao19830416
2011年03月03日 11:23:26
14楼
第三路老是烧,要检查第三路的电容、电抗值有没有变化,电抗器是否有绝缘不良现象