低压电容器补偿柜熔断器老烧坏是什么原因
zhzhlihongming
2010年10月16日 16:07:43
只看楼主

请问各位专家:低压10路电容器补偿柜每路30KVAR第三路熔断器老烧坏是什么原因

请问各位专家:
低压10路电容器补偿柜每路30KVAR第三路熔断器老烧坏是什么原因
shenzhen_aut
2010年10月18日 15:29:42
2楼


提供的信息不够,不好判定故障原因。凭经验看,可能有以下两种原因:
1、第三路电容器损坏(内部有短路),导致只要第三路工作,其保护熔断器就会烧毁。
2、系统有某次数的谐波,当第三路投入以后,赶巧使电路碰上谐振频率点,导致供电系统发生谐振,放大谐波,而第三路工作尚未稳定,故烧毁其熔断器。烧毁后避开谐振点,系统又恢复正常。

解决方法:
按上述原因调整。


[ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-10-18 15:38 编辑 ]
回复
z1g2d3
2010年10月19日 12:43:51
3楼
估计是有谐波
回复
yhm6207
2010年11月04日 10:37:14
4楼
肯定是谐波5,7,9次谐波压击穿电容,我厂就碰到过。
回复
maquanxi723
2010年11月04日 15:13:11
5楼
能赶恁巧?还是找找其他原因吧。
回复
wangxf
2010年11月04日 15:35:21
6楼
是不是接触不好 啊?
回复
shenzhen_aut
2010年11月04日 16:21:51
7楼



嘿嘿
要不有“无巧不成书”一说!有些事是冥冥中安排好了的,人类的知识和智慧还不能解释。
回复
wuhanya
2010年11月05日 14:31:06
8楼
谐波肯定是存在,总是烧毁第三路,你得检查这个回路有什么问题,为什么不烧毁其他的回路熔断器?
回复
sq006
2011年01月04日 17:00:16
9楼
支持2楼的说法
回复
z1g2d3
2011年01月04日 17:50:51
10楼
应该是湝波放大
回复
kpswj
2011年02月13日 17:04:43
11楼
检查第三路电容器是否有过载情况
回复

相关推荐

APP内打开