管径选择怎么差这么大
askaok
askaok Lv.4
2010年10月16日 12:27:43
只看楼主

今天看一套居住面积比较大的住宅的图纸,给水当量8.5,而入户管径只有DN20,按照计算这个管径也太省了。算出来设计流量差不多0.6L/s,这是怎么取的呢。

今天看一套居住面积比较大的住宅的图纸,给水当量8.5,而入户管径只有DN20,按照计算这个管径也太省了。算出来设计流量差不多0.6L/s,这是怎么取的呢。
免费打赏
老谭
2010年10月16日 18:25:11
2楼
管径偏小了,这个当量,要用到DN25
回复
askaok
2010年10月16日 19:22:14
3楼
同感:handshake
回复
zoukunen
2010年10月21日 14:20:11
4楼
偏小了,入户管用DN25的
回复
不落鸢翱
2010年10月28日 16:10:43
5楼
有点偏小了吧?
回复
hswcock
2010年10月28日 23:47:17
6楼
规范规定埋入垫层的入户管外径不得超过25
另外从单户住宅各洁具使用概率上来说,De25可以满足使用要求
回复
y1y108
2010年11月08日 22:01:09
7楼
有点偏小了吧?