请教高手一问题
wffyz
wffyz Lv.2
2010年10月16日 10:50:46
只看楼主

例1.1.2 屋面板纵肋跨中弯矩的基本组合设计值条件:某厂房采用1.5m×6.0m的大型屋面板,卷材放水保温屋面,永久荷载标准值为2.7kN/m2,不是人的屋面活荷载为0.7kN/m2, 屋面积灰荷载为0.5kN/m2, 雪荷载为0.4kN/m2,已知纵肋的计算跨度l=5.87m.要求:求纵肋跨中弯矩的基本组合设计值答案:(1)荷载的标准值:① 永久荷载为 Gk=2.7×1.5/2=2.025kN/m

例1.1.2 屋面板纵肋跨中弯矩的基本组合设计值
条件:某厂房采用1.5m×6.0m的大型屋面板,卷材放水保温屋面,永久荷载标准值为2.7kN/m2,不是人的屋面活荷载为0.7kN/m2, 屋面积灰荷载为0.5kN/m2, 雪荷载为0.4kN/m2,已知纵肋的计算跨度l=5.87m.
要求:求纵肋跨中弯矩的基本组合设计值
答案:(1)荷载的标准值:
① 永久荷载为
Gk=2.7×1.5/2=2.025kN/m
② 可变荷载为
屋面活荷载(不上人) Q1k=0.7×1.5/2=0.525kN/m
积灰荷载Q2k=0.5×1.5/2=0.375kN/m
雪荷载 Q3k=0.4×1.5/2=0.3kN/m
其余的省略了
我的问题是为什么荷载要除2呢?没有单肋的屋面板吗?

[ 本帖最后由 wffyz 于 2010-10-16 10:53 编辑 ]
免费打赏
qiaojun82
2011年07月01日 11:27:12
14楼
屋面板是槽型的 所以要除二 这个题很典型啊 有活荷 雪荷 积灰荷载 。 还有是恒荷载控制,不错 !
回复
lvguoying0824
2011年12月11日 14:12:38
15楼
积灰荷载怎么考虑进去的!
回复
syc1000000
2012年06月15日 12:03:49
16楼
参考一下天基板图集,上面有的。
回复
rockylor
2013年09月27日 14:37:23
17楼
:handshake刚刚开始看施岚青老师的考试指南遇到了这个疑问,谢谢了!