图纸简介: 本截污井1000×1300,适用范围明渠宽>800mm,为达到截污的目的,而不截流大量的雨水,采用合流制的流量,即n。=2.5的满管流所流过的最大流量,本截污井为砖砌截污井,内抹1:2砂浆20厚,其砌筑砂浆标号为M10,盖板混凝土标号为C20。 附件名:2006261139191791770.zip 文件大小:671K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
本截污井1000×1300,适用范围明渠宽>800mm,为达到截污的目的,而不截流大量的雨水,采用合流制的流量,即n。=2.5的满管流所流过的最大流量,本截污井为砖砌截污井,内抹1:2砂浆20厚,其砌筑砂浆标号为M10,盖板混凝土标号为C20。
附件名:2006261139191791770.zip
文件大小:671K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
看得不是很明白,希望作者能稍微解释一下其工作情况……
回复
3楼
首先:根据截流倍数通过计算确定截流流量,确定截流管径,在枯水期截流明渠污水,在雨季截流部分水量(水量由截流管径控制,即在雨季时为满管有压流)
回复
4楼
截流井大样图
找了很久,一直没有找到.现在好了,多谢了.
回复
5楼
好东西啊,有这么详细的设计说明可以好好表现一下了,谢谢楼主.
回复
6楼
不太明白
回复
7楼
截流井大样图
找了很久,一直没有找到.现在好了,多谢了.
谢谢 !!!!!
回复
8楼
下载下来学习一下!
回复
9楼
这个应该是在渠道起始端的截流井,平时旱天全部流量截入截流管,雨天超出截流倍数的流量从渠道中排除
回复
10楼
不知是否有对截流管管径进行计算,是用重力流方法还是压力流方法?
回复
11楼
下了好好学习!谢谢楼主!
回复