常高压系统还需要设置报警阀吗?
tiantian
tiantian Lv.2
2002年04月25日 10:48:05
只看楼主

自喷规范要求自动喷洒系统要有湿式报警阀等。若自来水压力足够(比如底商喷洒采用市政自来水即可),还需要吗?

自喷规范要求自动喷洒系统要有湿式报警阀等。若自来水压力足够(比如底商喷洒采用市政自来水即可),还需要吗?
免费打赏
刘峰
2002年04月25日 21:50:47
2楼
要设,因为市政水压变化大,需要延时器,否则容易误报,另外,系统还需要有水力报警功能