下来看了一下.还是不错的.但是有几个问题不知道楼主怎么考虑:
1.规范有几个是过期的
2.充实水柱为7米的话,计算消火栓压力的时候,8层以下采用减压稳压栓似乎不妥,浪费太大.
3.喷头采用下垂型时,那个距离要求无法满足.应该是装饰性喷头.
4.请问什么是87型延时自闭阀???这个我没见过,能说明一下吗?
5.你入户的埋地管有接头,这个对于以后是个隐患,再有一般做埋地的不允许有接头的.就像采暖一样,要么分水器去分,要么就一根管走.
6.排水出户标高似乎深了一点,对于以后的外网就相对深,不过也不是什么大问题.
7.还有说明中对于水节能方面的要求没有一条提到.这个可是大问题.
8.屋面通气的距离说明中为2米,0.7米,而图中却是另外的1.6和0.5.
9.这个结构应该是剪力墙形式,有些管穿墙了还不如多走一点不要穿的好.特别是埋地的管道.
10.还有楼主的这种排水方式现在都不提倡,至少我这里是这样的.管道尽量走的水平,楼主这样虽然是节约了部分管道,但是个人感觉很不舒服.这个也在网易有过讨论.
11.排水,废水,凝结水支管的接入标高没有
12.6层用水的支管没有,这个是漏掉了吧
13.消防20L/S,12个立方的水箱就够了.
总的来说没有什么原则性错误,还是不错的.以上是我个人的灼见,仅供参考,各地区有差异不尽相同.