消防水泵房管线布置大样
yangjun5212
2005年10月11日 09:19:24
只看楼主

图纸简介: 消防水泵房管线布置大样。 附件名:20059281127883476030.zip 文件大小:118K (升级VIP 如何赚取土木币)

图纸简介:

消防水泵房管线布置大样。



附件名:20059281127883476030.zip

文件大小:118K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
butt_84
2007年10月25日 10:32:57
12楼
楼主好人!资料共享,多多益善!来这里就是为了学习的!
回复
richudongfang001
2007年10月31日 01:09:27
13楼
这样的图纸也叫好图!
真汗!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
回复
zyxbd
2007年12月30日 18:17:35
14楼
放大样图可以看的更清楚

具体 详细 布局好 清晰 明了
回复
长门
2007年12月31日 01:04:06
15楼
下来看了一下.还是不错的.但是有几个问题不知道楼主怎么考虑:
1.规范有几个是过期的
2.充实水柱为7米的话,计算消火栓压力的时候,8层以下采用减压稳压栓似乎不妥,浪费太大.
3.喷头采用下垂型时,那个距离要求无法满足.应该是装饰性喷头.
4.请问什么是87型延时自闭阀???这个我没见过,能说明一下吗?
5.你入户的埋地管有接头,这个对于以后是个隐患,再有一般做埋地的不允许有接头的.就像采暖一样,要么分水器去分,要么就一根管走.
6.排水出户标高似乎深了一点,对于以后的外网就相对深,不过也不是什么大问题.
7.还有说明中对于水节能方面的要求没有一条提到.这个可是大问题.
8.屋面通气的距离说明中为2米,0.7米,而图中却是另外的1.6和0.5.
9.这个结构应该是剪力墙形式,有些管穿墙了还不如多走一点不要穿的好.特别是埋地的管道.
10.还有楼主的这种排水方式现在都不提倡,至少我这里是这样的.管道尽量走的水平,楼主这样虽然是节约了部分管道,但是个人感觉很不舒服.这个也在网易有过讨论.
11.排水,废水,凝结水支管的接入标高没有
12.6层用水的支管没有,这个是漏掉了吧
13.消防20L/S,12个立方的水箱就够了.
总的来说没有什么原则性错误,还是不错的.以上是我个人的灼见,仅供参考,各地区有差异不尽相同.
回复
长门
2007年12月31日 01:05:23
16楼
不好意思,点错了,另一个图的评论跑到这里来了,见谅.
回复
swarkung
2011年03月10日 14:49:08
17楼
楼主好人!资料共享,多多益善!来这里就是为了学习的!
回复
swarkung
2011年03月10日 14:49:44
18楼
放大样图可以看的更清楚 具体 详细 布局好 清晰 明了
回复
swarkung
2011年03月10日 14:49:55
19楼
感谢楼主的大公无私,好东西大家分享,共同学习
回复
swarkung
2011年03月10日 14:50:22
20楼
图纸看完后,感觉不错,对于做设计的是很有帮助的,大家可以共同学习研究。 希望楼主再接再厉,继续发布更好、更新的作品 辛苦了
回复

相关推荐

APP内打开