建筑概况:4层的会所,一二层直供,三四层加压供水。左侧为四层,其中仅三四层有套房,右侧为三层,一至三层有套房。屋顶为坡屋面:左侧东西向坡,右侧为南北向坡。太阳能集热板放置于右侧三层南面坡屋面。热水箱设于坡屋面内。附图纸,专家意见 :1、热水系统的热水循环管道需考虑同程。2、一二层冷、热水不同源、市政冷水管水压波动会对出水温度有影响。请大家讨论一下如何解决此类问题。[ 本帖最后由 dongdongsan003 于 2010-10-15 16:16 编辑
建筑概况:4层的会所,一二层直供,三四层加压供水。
左侧为四层,其中仅三四层有套房,
右侧为三层,一至三层有套房。
屋顶为坡屋面:左侧东西向坡,右侧为南北向坡。
太阳能集热板放置于右侧三层南面坡屋面。热水箱设于坡屋面内。
附图纸,
专家意见 :1、热水系统的热水循环管道需考虑同程。2、一二层冷、热水不同源、市政冷水管水压波动会对出水温度有影响。
请大家讨论一下如何解决此类问题。
[
本帖最后由 dongdongsan003 于 2010-10-15 16:16 编辑 ]
12楼
关于太阳能集中热水
回复
13楼
在每个套房热水管上安装三通式恒温混水阀,把热水进行预混水到40度左右供给套房,在使用时可以直接全部用热水洗浴也可以再进行二次混水,少量加入凉水降温。太阳能热水供水温度相差很大,在夏季可能达到九十度以上,直接供高温热水进套房不好调水温容易发生烫伤。恒温混水阀对冷热水压力及热水温度变化有自动调节性能,可以保证出水温度恒定在两度范围。
回复
14楼
没仔细看图,但是从字面上来看,专家说的很对啊
回复
15楼
:) 加恒温阀的话有两点问题,一是造价很高(质量可以点的),二是冷热水压不平衡,造成恒温阀阀芯要左右不停的动来维持水温的平衡,这样的话就会大大缩短恒温阀的寿命,如果再加变频泵的话造价就更高了,而且越是电气设备多的系统出问题的概率越大,在后面维修很是麻烦,其实最简单的系统最实用,一个水箱+集热器,怕谁压不够的话 加个给水泵,如果还怕水温高的话就再加个小点的水箱作为过渡恒温水箱来用,以免烫伤
回复
16楼
等待专家下个结论,这方面知识我太缺少了,进来学习下
回复
17楼
是否像这种太阳能集中加热系统,水源一定要相同吗?是否一定要同时设冷、热两个水箱采用满足规范要求呢。
回复
18楼
生活冷水也用加压供水是否可以解决市政用有波动对压力水温的影响呢。
只是觉得不是很节能,可以直供而不用。
回复
19楼
非常好,等待专家下个结论,这方面知识我太缺少了,进来学习下
回复
20楼
好,生活冷水也用加压供水是否可以解决市政用有波动对压力水温的影响呢。
只是觉得不是很节能,可以直供而不用。
回复
21楼
恒温水阀这么贵,刚一看还打算给家里的太阳能装一个,要不八九十度的出水,太危险了
回复