关于太阳能集中热水的问题探讨
dongdongsan003
2010年10月15日 16:10:46
只看楼主

建筑概况:4层的会所,一二层直供,三四层加压供水。左侧为四层,其中仅三四层有套房,右侧为三层,一至三层有套房。屋顶为坡屋面:左侧东西向坡,右侧为南北向坡。太阳能集热板放置于右侧三层南面坡屋面。热水箱设于坡屋面内。附图纸,专家意见 :1、热水系统的热水循环管道需考虑同程。2、一二层冷、热水不同源、市政冷水管水压波动会对出水温度有影响。请大家讨论一下如何解决此类问题。[ 本帖最后由 dongdongsan003 于 2010-10-15 16:16 编辑

建筑概况:4层的会所,一二层直供,三四层加压供水。
左侧为四层,其中仅三四层有套房,
右侧为三层,一至三层有套房。
屋顶为坡屋面:左侧东西向坡,右侧为南北向坡。
太阳能集热板放置于右侧三层南面坡屋面。热水箱设于坡屋面内。
附图纸,
专家意见 :1、热水系统的热水循环管道需考虑同程。2、一二层冷、热水不同源、市政冷水管水压波动会对出水温度有影响。
请大家讨论一下如何解决此类问题。

[ 本帖最后由 dongdongsan003 于 2010-10-15 16:16 编辑 ]

2121.jpg

免费打赏
sybxbjb
2010年10月16日 11:14:19
2楼
在每个套房热水管上安装三通式恒温混水阀,把热水进行预混水到40度左右供给套房,在使用时可以直接全部用热水洗浴也可以再进行二次混水,少量加入凉水降温。太阳能热水供水温度相差很大,在夏季可能达到九十度以上,直接供高温热水进套房不好调水温容易发生烫伤。恒温混水阀对冷热水压力及热水温度变化有自动调节性能,可以保证出水温度恒定在两度范围。
回复
askaok
2010年10月16日 12:36:50
3楼
冷水水压波动好像确实对水温有一定影响。
回复
八匹马
2010年10月16日 15:32:59
4楼
冷热水分区要一致,取消一层二层的冷水直供,全部采用加压供水,压力过大可以在支管设置调压阀。
回复
kenshin806
2010年10月16日 19:56:23
5楼
同意4楼,另外同程控制的话由顶层热水干管先从一侧供水下去,下面回水就好做同程了。至于不同水源的问题,我看热水水箱有接收补水的空间,能不能加大冷水水箱容积以求同水源?请各位指教
回复
yylljjxiaoli1
2010年10月18日 07:05:04
6楼
同意楼上的:)
回复
ingiz
2010年10月18日 08:42:14
7楼
冷热水系统应该分区一致,压力相当
回复
sybxbjb
2010年10月18日 10:42:22
8楼
传统的浴室给水设计为了保证用水点冷热水压力趋于一致,想了很多办法,屋顶设冷热水水箱,同程布管,变频泵供水等等。其实现在已经有新的技术产品恒温混水阀了,这种阀对冷热水压力均衡的要求不高,并且可以对来水压力瞬间变化有自动调节保证出水温度恒定的功能。现在的传统设计往往不采用恒温阀,原因是没有采用恒温阀的标准设计,设计人员觉得使用传统设计保险,恒温阀的使用总是在出现问题热水系统不能正常使用后,作为补救措施。
回复
dongdongsan003
2010年10月18日 11:12:41
9楼
做一个冷水箱,取消低区冷水直供部分, 就不是太节能,与现在大的趋势不符啊。
做太阳能就是为节能,现在反而不用市政直供。而且假如冷水箱放在上部的话就是,
加压管供冷水箱,冷水箱在加压供卫生器具。
回复
ynhyh
2010年10月18日 12:06:49
10楼
1.偶在设计中没有使用过恒温阀,只在大型的洗浴见过,听说那个阀很贵
2.管道的同层布置需要根据管的走管情况详细的计算长度并改成
3.关于系统,会所类似于酒店,对水温的要求比较高,原来的系统水温比较难于保证,个人有个建议;屋面设置一个大热水箱,在每个房间设置一个小水箱,太阳能机组的热水收集到屋面大水箱后通过管道通往个房间小水箱(间接加热),太阳能热水不能满足使用时可通过房间内小水箱的电辅助加热,冷水供应采用市政,热水系统设置循环泵即可
回复
jxppp49
2010年10月18日 14:46:37
11楼
这个问题要学习学习哈
回复

相关推荐