建筑概况:4层的会所,一二层直供,三四层加压供水。左侧为四层,其中仅三四层有套房,右侧为三层,一至三层有套房。屋顶为坡屋面:左侧东西向坡,右侧为南北向坡。太阳能集热板放置于右侧三层南面坡屋面。热水箱设于坡屋面内。附图纸,专家意见 :1、热水系统的热水循环管道需考虑同程。2、一二层冷、热水不同源、市政冷水管水压波动会对出水温度有影响。请大家讨论一下如何解决此类问题。[ 本帖最后由 dongdongsan003 于 2010-10-15 16:16 编辑
建筑概况:4层的会所,一二层直供,三四层加压供水。
左侧为四层,其中仅三四层有套房,
右侧为三层,一至三层有套房。
屋顶为坡屋面:左侧东西向坡,右侧为南北向坡。
太阳能集热板放置于右侧三层南面坡屋面。热水箱设于坡屋面内。
附图纸,
专家意见 :1、热水系统的热水循环管道需考虑同程。2、一二层冷、热水不同源、市政冷水管水压波动会对出水温度有影响。
请大家讨论一下如何解决此类问题。
[
本帖最后由 dongdongsan003 于 2010-10-15 16:16 编辑 ]
22楼
目前世界上的恒温混水阀百分之七十是在大陆贴牌生产的,而用户基本都在国外。单喷头使用的恒温混水阀国产零售价大约要一百五十元左右,而国外产品要千元[国内生产]。标准客房可以两个相邻房间使用一个恒温阀。
太阳能热水器由于热水温度可能很高,在国外安装恒温阀是强制性标准,国内出口的太阳能热水器也要配装的。由于这种阀生产厂家很少,价格不透明,经销商会满天要价,我所说的那种150元左右的恒温阀都会销到1500元。不过现在有网络,用户可以自己查到生产厂家。
回复
23楼
看看,学习了
回复
24楼
值得学习一下。很好。
回复
25楼
刚刚看了这一方面的文章,同意“3.关于系统,会所类似于酒店,对水温的要求比较高,原来的系统水温比较难于保证,个人有个建议;屋面设置一个大热水箱,在每个房间设置一个小水箱,太阳能机组的热水收集到屋面大水箱后通过管道通往个房间小水箱(间接加热),太阳能热水不能满足使用时可通过房间内小水箱的电辅助加热,冷水供应采用市政,热水系统设置循环泵即可”这种做法,这种方式如会所能承受较高成本。可以采用,供水安全可靠
回复
26楼
采用相同水源就是为了避免水压波动造成水忽冷忽热,现在一般是在屋顶设冷热水箱。不过有没有可能冷水采用变频泵供水来解决这个问题,请高人指点!
另,lz 4楼的热水怎么供上去的?3楼的热水压够吗?
回复
27楼
有点复杂啊。。
回复
28楼
城市水源确实有波动,只能是用的时候自己经常调节。
回复
29楼
冷水水压波动好像确实对水温有一定影响
回复
30楼
好贴好贴~~~~~~~~~~~~~~~~:victory:
回复
31楼
加恒温阀的话有两点问题,一是造价很高(质量可以点的),二是冷热水压不平衡,造成恒温阀阀芯要左右不停的动来维持水温的平衡,这样的话就会大大缩短恒温阀的寿命,如果再加变频泵的话造价就更高了,而且越是电气设备多的系统出问题的概率越大,在后面维修很是麻烦,其实最简单的系统最实用,一个水箱+集热器,怕谁压不够的话 加个给水泵,如果还怕水温高的话就再加个小点的水箱作为过渡恒温水箱来用,以免烫伤
回复