大家麻烦帮我看下。这样的柱位承重够吗?
rainciciliqq
2010年10月15日 11:48:04
只看楼主

承重柱子是400*600的,最宽的是大厅。长度是6.2米宽是5米,这样的承重柱子能行吗?是做三层高的自建民房.求那位大哥帮我看看了.下边有图.

承重柱子是400*600的,最宽的是大厅。长度是6.2米宽是5米,这样的承重柱子能行吗?是做三层高的自建民房.求那位大哥帮我看看了.下边有图.

家里房2.jpg

免费打赏
rainciciliqq
2010年10月15日 11:49:32
2楼
:'( 没人看吗?
回复
rainciciliqq
2010年10月15日 11:53:00
3楼
:'( :'( :'( :'( 那位大侠帮帮忙了,
回复
rainciciliqq
2010年10月15日 11:56:29
4楼
没有一个懂结构的朋友吗?求求你们了.本人是学室内设计的.方按是自己想的.但不知道行不行得通.有那位大侠站出来说说.
回复
vsocean
2010年10月15日 12:01:28
5楼
够了!
截面已经很大了!
回复
rainciciliqq
2010年10月15日 12:04:59
6楼
真的吗?最大能6米5乖5的宽,也行吗?
回复
rainciciliqq
2010年10月15日 12:06:35
7楼
太太谢谢你们了。
回复
rainciciliqq
2010年10月15日 12:37:45
8楼
楼梯中间那排柱子可以不要吗?
回复
rainciciliqq
2010年10月15日 12:44:31
9楼
没有专业点的解答下吗?:'( :'( :'( :'( :'(
回复
设计小兵
2010年10月15日 12:53:21
10楼
楼主截面够大,350*500应该都够了;对于民房,个人觉得不能取消中间排柱子,否则跨度太大不经济,施工质量不好也容易出问题。
回复
jiangxingli88
2010年10月15日 13:40:54
11楼
肯定够了,七八米的跨度都行,感觉你的柱子的横向间距太小了!