在近两年的时间内我一直在忙一个纯水项目,在设计的时候我感觉没什么问题但是到了现场安装以后出现了很多细节性的问题。1、离子交换系统中放置布水帽的钢板因为焊接的问题使得布水帽的安装变得很繁琐导致了人工费用的增加2、各种阀门的运用,什么地方该装什么样的具体阀门3、压力表的安装位置4、采样点的选择等等希望大家能把自己以前做设计和现场遇见的细节问题都拿出来与大家一起分享,使后人不至于走太多的弯路。

在近两年的时间内我一直在忙一个纯水项目,在设计的时候我感觉没什么问题但是到了现场安装以后出现了很多细节性的问题。
1、离子交换系统中放置布水帽的钢板因为焊接的问题使得布水帽的安装变得很繁琐导致了人工费用的增加
2、各种阀门的运用,什么地方该装什么样的具体阀门
3、压力表的安装位置
4、采样点的选择
等等
希望大家能把自己以前做设计和现场遇见的细节问题都拿出来与大家一起分享,使后人不至于走太多的弯路。


版主备注:跟帖切忌灌水!比如学习……、路过……、顶……,表情帖等。

[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2010-10-27 11:50 编辑 ]
免费打赏
jackyhailin1
2010年10月16日 22:49:37
2楼
你们公司之前没有做过纯水的项目吗?设计的时候没有考虑清楚吗?纯水的项目应该算是很成熟的,基本上没有大的变动。
回复
cykcheng
2010年10月17日 14:06:51
3楼
1、离子交换床没接触过,但若是成套设备,最好能够根据以往 的经验进行安装,自己进行变动时会有很多考虑不周的地方;
2、阀门在现场安装时已经采购到位了,怎么会出问题呢? 采购的时候肯定会进行复查‘
3、压力表的安装无非就是泵的出口处、成套设备的进水、出水处;
4、取样点一般要根据甲方的要求吧,如果不怎么进行水质监测,估计总出水处装一个就行了;如果要求严格,最好与压力表一样在泵的出口处、成套设备的进水、出水处安装;
回复
perpetual1025
2010年10月18日 16:44:37
4楼
是的“!设计和现场施工安装还是有出入的!很多细节对于刚开始就做设计的还是多往工地跑跑!多向人家问问。做到理论和实际相结合!
回复
tp6810
2010年10月19日 11:08:44
5楼
设计和施工是有很多地方需要沟通,特别是一些细节问题上。施工人员多把问题反馈回来,设计师可以学到许多书本上学不到的东西。这一点我深有体会。
回复
li124818170
2010年10月20日 15:01:29
6楼
我干了三个月设计后,就改行到现场做施工管理了,确实有很多细节,设计的时候一般都会认为没什么问题,但是安装的时候经常发生的一件事就是有一些螺栓根本无法拧,人蹲不下去或者工具无法够到,在现场看到骂设计师的太多了,。。。大家一定要多注意一些
回复
zjw124
2010年10月22日 09:59:05
7楼
我以前有一次:中绿老板让我和一个兄弟去更换一台泵出口管道上的四颗螺丝,当时以为这是一件很简单的事情拆和装不过就是几分钟的事情,但是当我们去了以后才发现当时安装人员是一步一步装的并且由于现场的条件原因当时安装人员将所有管件全部密实的连接在了一起而且没有空余的地方,后来我们拆了半天。
回复
whsheng888
2010年10月25日 18:30:00
8楼
是啊,我也发现,只有专攻一个类型,才能慢慢积累,减少细节问题
回复
doudou2feifei
2010年10月26日 11:56:09
9楼
学习中。。。有些问题我现在看了还是不能够理解,但是忽然明白我离真正合格的设计还相差很远,希望以后能变好。
回复
yhht
2010年10月26日 23:41:24
10楼
离子交换床没接触过,但若是成套设备,最好能够根据以往 的经验进行安装,自己进行变动时会有很多考虑不周的地方
回复
shang_tingting
2010年10月27日 11:46:56
11楼
我们在设计一个工程(多数做的是工业污水)时,或许常常以工艺能正常运行,将水处理达标就沾沾自喜,但却对细节方面却不尽如人意。俗话说,细节决定成败,我们要的不仅是工艺上的达标,也要让操作人员心里上给一个达标。下面是我工作当中的一些总结,和大家交流交流!讲的不对的,希望您指正,讲的不足的,希望您添砖加瓦。

1、每个水池要考虑集水坑(泵坑)。也许有人认为这样设置的话制模会很麻烦,但当水池要检修时,却显得很重要了~因为你可能会被池底最后一点水排不干净而烦死。

2、每个水池要考虑设钢爬梯,以便日后检修,因为有时候梯子也是很难找到的。但有一点要注意,我们常用浮球液位计来控制水泵,在安装浮球时,要离钢梯一段距离,以免浮球缠绕在上面。

3、水池一般不建议长度超过30m,如果超过的话就可能要设沉降缝了,这时在工艺设计时就要先考到沉降缝的位置会不会给工艺设备、管道带来影响。

4、在方案初期和施工图阶段,与外部设计节点要清楚,比如说:自来水、车间废水(几股)、空气管、总动力(照明)电线电缆(是否要考虑变压)、周边道路、路面修复、脱臭、设备顶棚、排气管、处理后废水排放至何处、地表水取水点(给水工程)等接点应与业主或总体设计院交流清楚。一个不留神,就会给日后工程带来N多扯皮的事情。

5、水池如果采用地下式,并用潜污泵抽水的话,建议在池旁边设阀门井,而不应将阀装在池内,尤其是生活污水等一些易产生硫化氢的气体的水池,有可能导致严重事故!这是有一条人命的教训的。

6、阀门井、设备基础等需要防止与其它构筑物不均匀沉降引起的管道拉裂的情况发生,一般在施工时,最好和池体联在一起造,或者在做水池时,引几根钢筋出来。

7、做加药系统时,在设计一些小的工程可能认为加药量反正不大,自来水就用一条DN15或DN20的引来就行了,但实际过程中,这么小的水管,如果水压不够的话,放满一罐1m3的药罐要等N久,通常工人是不会等在那儿的,这非常有可能造成溢出来的情况,所以还是用大一点的自来水管道吧~~当然,如果你有电磁阀+液位自控的话,当我没说过。

8、在做地下水池厌氧池时,要考虑结构设计时梁的位置,尤其梁很高时,就要注意梁的顶部加装一个通气管,用来平衡梁两边的气压,不然,你会有可能会发现,一边水位低(被气顶的),一边水位高。影响水力流动。

9、尽量不要把配药间设计在二楼,因为这样会被工人骂的,每天背着几十公斤药上楼,那可是要不小的体力的;如果一定要设计在二楼,请不要吝啬一个不太值钱的手动/电动葫芦。

10、不要把加氯、加药等水气大的设备和电柜放在一起。

11、工程在海边时,油漆一定要按规范做好,这钱一定不能省,不然,用了一个月的设施,像用了N年。
回复