喷淋头的选型?虽然都是68度的但是我不知道选用哪种
zhanglei1901030317
2010年10月14日 21:23:29
只看楼主

我想问下各位大侠,喷淋头的选型怎么选? 在买材料的时候才知道喷淋头有的口径是DN15有的是DN20,虽然都是68度的但是我不知道选用哪种,请各位帮忙!

我想问下各位大侠,喷淋头的选型怎么选? 在买材料的时候才知道喷淋头有的口径是DN15有的是DN20,虽然都是68度的但是我不知道选用哪种,请各位帮忙!
免费打赏
老谭
2010年10月14日 23:22:07
2楼
一般,湿式喷头,DN15口径的K值是80,DN20口径的K值是115。常用的是前者。
回复
zhanglei1901030317
2010年10月15日 14:22:55
3楼
哦,这样啊,谢谢!我查了下自动喷水灭火设计规范,也没有提到这个问题。根据设计说明也只有喷水强度为8L,作用面积160,其他的没有说明。
回复
liu475781451
2010年10月15日 16:00:04
4楼
路过,学习了!!!!
回复
zhanglei1901030317
2010年10月15日 23:32:02
5楼
下午查了下设计规范GB-50084,其中表7.1.2中有一句话提到“喷水强度大于8L/MIN.M2时,宜选用流量系数K>80的喷头”
回复
老谭
2010年10月16日 18:07:42
6楼
楼主如果没有概念,可以查国标图集参详参详。
回复
piao1981910
2010年10月26日 11:31:58
7楼
一般都是DN15的
回复
zhanglei1901030317
2010年10月27日 14:23:09
8楼
谢谢,各位指教!学习了
回复
babaluosha
2010年11月02日 14:53:21
9楼
普通的喷头都是DN15的 只有流量系数大的喷头才是DN20的
回复
寒夜追星wa23
2010年12月22日 22:43:07
10楼
这个真是从来没想过,受教了,谢谢楼主
回复
lili19999
2010年12月24日 10:24:31
11楼
学习了,给排水专业还真是博大精深啊,学电器的路过
回复