关于PP-R管的一些问题-->
higo
higo Lv.2
2002年04月22日 11:36:24
只看楼主

1.管道透光性:国家标准《冷热水用聚丙烯管道》(报批稿)规定管道应不透光,并给出测透光性的方法。其中并未规定管道的颜色,实际上应用的管PP-R管有白色绿色灰色等几种,要命的是几种管材均不能符合透光性的要求。虽明敷PP-R管道较少,但也有应用。而由于透光透氧而造成的水质下降即成为问题。。。如何解释、解决?加什么覆盖,怎么做?2.关于《冷热水用聚丙烯管道系统》国家标准发布问题。 是否已经发布?有没有内容修改?

1.管道透光性:国家标准《冷热水用聚丙烯管道》(报批稿)规定管道应不透光,并给出测透光性的方法。其中并未规定管道的颜色,实际上应用的管PP-R管有白色绿色灰色等几种,要命的是几种管材均不能符合透光性的要求。虽明敷PP-R管道较少,但也有应用。而由于透光透氧而造成的水质下降即成为问题。。。如何解释、解决?加什么覆盖,怎么做?

2.关于《冷热水用聚丙烯管道系统》国家标准发布问题。
是否已经发布?有没有内容修改?

3.其它(我已掌握部分资料,如哪们有此类问题,欢迎在此提出,大家共享)。
请师友们广泛跟贴灌水。
免费打赏
t
t
2002年04月22日 12:55:42
2楼
希望能详细说说PPR管透光性的问题
回复
higo
2002年04月22日 13:15:57
3楼
《冷热水用聚丙烯管道系统》第二部分管材 试验方法中描述:
取400mm长管段,将一端用不透光材料封严,在管子侧面有自然光的条件下,用手握住有光源方向的管壁从管子开口端用肉眼观察试样的内表面看不见手遮挡光源的影子为合格。

。。。。。。你说看不见,我说看得见怎么办?:)
回复
t
t
2002年04月22日 19:46:36
4楼
我只关心是否所有PPR管均“由于透光透氧而造成的水质下降”//而这就是因为“透光性”?thanx
回复
higo
2002年04月23日 10:26:10
5楼
透光和透氧当然是两会事。
而影响PP-R管道系统水质的几乎只有透光和透氧两个缺点。
防紫外线膜和铝箔纸的使用安全性几何?
回复

相关推荐