零序电流
liu251660292
2010年10月14日 18:54:27
来自于继电保护
只看楼主

热电联产电厂,热网有台循环泵原来为1200KW——6000V的电机。后来把那个电机换为600KW的电机,然后试机高压开关上的电流互感器型号不对,用不上,用钳形电流表测得电流A相80 B相 73 C相 60.钳形电流表为普通的电流表,能测量高压么?电机额定电流为74.3A,转速 1490转。测得3相簿平衡电流为3.2A,就是用电流表把3相一起测,是零序电流吧!另外电机本体高温,启动半小时电机外壳中部温度,有60多度,当时用手摸的有点烫,另外电机没有温度测点,没法检测定子温度,轴承温度也不高。

热电联产电厂,热网有台循环泵原来为1200KW——6000V的电机。后来把那个电机换为600KW的电机,然后试机高压开关上的电流互感器型号不对,用不上,用钳形电流表测得电流A相80 B相 73 C相 60.钳形电流表为普通的电流表,能测量高压么?
电机额定电流为74.3A,转速 1490转。测得3相簿平衡电流为3.2A,就是用电流表把3相一起测,是零序电流吧!
另外电机本体高温,启动半小时电机外壳中部温度,有60多度,当时用手摸的有点烫,另外电机没有温度测点,没法检测定子温度,轴承温度也不高。
问题:1.电机能用不?
2.如果不能用,是什么问题?
zyz8438
2010年10月15日 09:49:55
2楼
三相不平衡电流不算很大,可以继续运行。至于发热60°,可以加强监护。只要温度不在上升,问题应该也不大。
钳形电流表是可以直接测高压电缆的电流的。
另外,还是赶紧更换与新电机匹配的电流互感器。在新电流互感器未到货之前,原有的CT先将就用一段时间,顶多误差大一点,但总比没有电流监视好!
回复
lingxuct
2010年10月15日 17:50:13
3楼
看了楼主的说法,感觉这台电机送电前没做“直流泄漏”和“交流耐压”试验,绕组是存在问题的,用不了多久,就会烧的。
回复
wojv2009
2010年10月15日 21:35:44
4楼
普通钳形电流表可以测高压电流吗?不知道
电机温度与现场环境温度关系密切,一般情况下电机运行6小时后温度将不再升高达到稳定值!原理上电机温度只要不超过其绝缘允许温度就是正常的。
但在实际应用中要根据现场环境温度确定,可以测一下相同环境条件下同样的电机的温度是否相同?如果相差很多就要检查原因了?
用测温仪检查电机外部温度再加十度就是电机定子的温度值!
回复
海中石
2010年10月15日 23:42:43
5楼
普通钳形电流表不可以测高压电流呀.
回复
zyz8438
2010年10月16日 07:30:39
6楼
电动机是否能正常使用,要看 三相直流电阻是否平衡。测测三相直流电阻,不平衡度不超过规范要求的2%就没问题。

不要以电动机的三相电流平不平衡作为依据来判断电机的好坏,因为引起三相电流不平衡的因素太多。即使是三相直阻完全相同的电动机,在运行中因为各种因素如:
1)三相电压不平衡
2)三相CT特性不一致
3)CT二次电流回路受到一定干扰(特别是空载时影响最大)......
许多原因也会使得电动机的三相电流看上去不平衡。
回复
zyz8438
2010年10月16日 07:36:57
7楼
虽然三相电流平不平衡不作为依据来判断电机的好坏,但是一旦出现运行电流三相不平衡较大,最好还是停机进行检查。
1、电机绕组三相直流电阻是否平衡,且与历史数据相差不大,确定电动机是否出现匝间短路。
2、电机主回路是否存在接触不良甚至虚接的现象。
3、CT二次回路是否存在接触不良的现象。(你这里没有CT,可以不用检查)

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-16 07:38 编辑 ]
回复
zyz8438
2010年10月16日 07:43:57
8楼
谁说钳形电流表不能测量高压电流?电缆头的绝缘足够了,不会对钳形电流表和人体造成危害。

钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。

钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5级。本身误差就比较大,而且与测量时的方法有关(如要水平等),所以用钳形电流表测量的三相电流有一定的不平衡度是很正常的。
回复
lingxuct
2010年10月16日 10:13:56
9楼
纠正楼上的“谁说钳形电流表不能测量高压电流?电缆头的绝缘足够了,不会对钳形电流表和人体造成危害”说法,《安规》上有“用钳形电流表测量高压电流,必须选用相应电压等级的钳形电流表”的规定,普通低压钳形电流表是不允许测量高压(电缆头)的!

因为电缆头上离带电部分距离很近,低压钳形电流表的绝缘等级又不够,极容易发生触电事故,且一般也没法把钳形电流表卡到高压电缆头上的。

低压钳形电流表可以在高压电缆中间段测量零序电流,因中间段离带电部分很远,大的钳形电流表可以卡小规格的高压电缆(95平方以下),95以上10KV电缆的外径会大于65mm,钳形电流表就卡不住了(钳口无法闭合,测量不准)。
回复
zyz8438
2010年10月16日 11:32:16
10楼
谢谢楼上的纠正!
关于钳形电流表的使用!
见2009版《国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) 截图
1.JPG

[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-16 21:44 编辑 ]
回复
wojv2009
2010年10月16日 19:31:39
11楼
感谢二位!学习了!
回复

相关推荐

APP内打开