零序电流
liu251660292
2010年10月14日 18:54:27
来自于继电保护
只看楼主

热电联产电厂,热网有台循环泵原来为1200KW——6000V的电机。后来把那个电机换为600KW的电机,然后试机高压开关上的电流互感器型号不对,用不上,用钳形电流表测得电流A相80 B相 73 C相 60.钳形电流表为普通的电流表,能测量高压么?电机额定电流为74.3A,转速 1490转。测得3相簿平衡电流为3.2A,就是用电流表把3相一起测,是零序电流吧!另外电机本体高温,启动半小时电机外壳中部温度,有60多度,当时用手摸的有点烫,另外电机没有温度测点,没法检测定子温度,轴承温度也不高。

热电联产电厂,热网有台循环泵原来为1200KW——6000V的电机。后来把那个电机换为600KW的电机,然后试机高压开关上的电流互感器型号不对,用不上,用钳形电流表测得电流A相80 B相 73 C相 60.钳形电流表为普通的电流表,能测量高压么?
电机额定电流为74.3A,转速 1490转。测得3相簿平衡电流为3.2A,就是用电流表把3相一起测,是零序电流吧!
另外电机本体高温,启动半小时电机外壳中部温度,有60多度,当时用手摸的有点烫,另外电机没有温度测点,没法检测定子温度,轴承温度也不高。
问题:1.电机能用不?
2.如果不能用,是什么问题?
免费打赏
wojv2009
2010年10月16日 19:34:12
12楼
另请教电机三相直流电阻在实际应用中如何测量?
回复
zyz8438
2010年10月16日 21:42:14
13楼
以前采用双臂电桥测量,很慢。现在大多采用快速直流电阻测试仪。
打开电动机的接线盒,将电动机绕组间的连接片都打开,测量每一相绕组的直流电阻即可。
合格依据:(Rmax-Rmin)/Rmin<2%

如果电动机接线盒中只有三个接线柱,那么就两两之间进行测量。此时合格依据为:(Rmax-Rmin)/Rmin<1%
回复
cwbsnowheart
2010年10月18日 10:41:40
14楼
很好,很强大,学习了
回复
lycc521
2010年10月19日 09:14:03
15楼
很好,很强大,学习了
回复
wojv2009
2010年10月19日 10:58:48
16楼
请教一台“快速直流电阻测试仪”大概需要多少钱?
回复
dongming2085
2010年10月19日 14:24:13
17楼
学习了,说得很好
回复
yzrdsf
2010年10月23日 20:22:25
18楼
:) :) :) :) :) :) :) :) xuexila
回复
jhepzxd
2010年10月24日 07:06:00
19楼
用原来的电流互感器测一下吧,至少没这么大的误差
回复
zhaolei6362622
2010年10月24日 12:20:54
20楼
直阻测试仪 我用的 数字型欧姆表:SD-2002型,上海乾峰电子仪器有限公司 大概2000多元吧
回复
wojv2009
2010年10月24日 20:12:04
21楼
谢谢!使用方便吗?测量电机三相阻值误差怎么样?
回复

相关推荐

APP内打开