广州地铁三号线混凝土不合格?
ns224205
ns224205 Lv.7
2010年10月14日 11:53:02
只看楼主

今天看到网上关于“广州地铁三号线混凝土不合格”的新闻,刚才正好没事,上网搜了一下,发现以下情况(详见http://blog.sina.com.cn/s/blog_61d1ced20100le98.html?retcode=0):新闻报料人——钟吉章1965年毕业于上海交通大学(本科),1992年获得电气高级工程师资格,2000年毕业于广州市职工大学工民建专业(大专),还有其它一些证书。相关的检测报告见附件。混凝土的设计强度是C30,检测报告中混凝土(抗压)强度推定值为21.9~30.9MPa(回弹)、25.5~40.1 MPa(钻芯)。这样的结果合格吗?

今天看到网上关于“广州地铁三号线混凝土不合格”的新闻,刚才正好没事,上网搜了一下,发现以下情况(详见 http://blog.sina.com.cn/s/blog_61d1ced20100le98.html?retcode=0):
新闻报料人——钟吉章1965年毕业于上海交通大学(本科),1992年获得电气高级工程师资格,2000年毕业于广州市职工大学工民建专业(大专),还有其它一些证书。
相关的检测报告见附件。混凝土的设计强度是C30,检测报告中混凝土(抗压)强度推定值为21.9~30.9MPa(回弹)、25.5~40.1 MPa(钻芯)。这样的结果合格吗?
我查到《铁路桥涵钢筋混凝土和预应力混凝土结构设计规范》TB10002.3-2005中规定:C30混凝土轴心抗压极限强度为20.0 MPa;《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中规定:C30混凝土轴心抗压强度标准值为20.1 MPa。
所以,这几份检测报告的结果:广州地铁三号线混凝土应该是……。但不知道现场混凝土试块的检测结果如何。

[ 本帖最后由 ns224205 于 2010-10-14 11:56 编辑 ]

钟吉章-本科学历证书.jpg


钟吉章-工民建(大专)学历证书.jpg


钟吉章高级工程师证书.jpg

免费打赏
ns224205
2010年10月14日 11:56:10
2楼
回弹、钻芯实验报告。
回复
rubingzhou
2010年10月19日 17:19:46
3楼
向钟高工学习致敬!!!
回复
antcow123
2010年10月19日 18:42:11
4楼
世纪旗云世纪旗云世纪旗云世纪旗云
回复
andyc9861
2010年10月21日 22:36:53
5楼
不怕说,楼主的看法是检测结果合格的?按照规范的说法,强度的确是没问题的。广州市建委的说法是——“地铁联络通道所未达标,但满足安全要求。”其实,我个人认为是设计中已经考虑了足够的安全系数的了。
回复
ns224205
2010年10月22日 14:25:36
6楼

我无权也不想评说混凝土是否合格。
其实我是对检测的程序和检测结果的数值表示疑问。首先混凝土强度以现场试块检测最为准确,也是确定现场混凝土强度最通行的办法,为什么不做现场试块试验?为什么在混凝土龄期只有28、32天的时候做回弹?为什么后来又做了2次钻芯实验?看看3次检测结果的数值,差别为什么这么大?
回复
cky19821101
2010年10月22日 14:34:46
7楼
混凝土的标号是由150mm立方块的轴心受压强度确定的,一般钻芯和回弹报告提供的都是这个值。
所以C30必须达到30Mpa。
回复
popyvsshe
2010年10月25日 16:40:11
8楼
现在的施工企业都怎么了?省这点儿东西就能发财?
虽然现在咱们的建筑物的平均寿命只有30几年,可别忘了现在都是终身负责制的。
现场管理也有问题。
回复
icefirefly1
2010年10月26日 14:29:59
9楼
回弹的推定值除了一个有30.9MPa以外均低于30MPa,怎么能说强度没问题
什么叫“地铁联络通道所未达标,但满足安全要求”?
我们设计按极限状态设计的,所有结构构件都有一定得安全储备,这是为了在设计使用年限内保证结构的安全性和可靠性,要搞清楚设计使用年限
确实可能现在不会塌,但五年以后,十年,二十年以后呢
回复
163boy81
2010年10月27日 17:47:17
10楼
找这本书看下《混凝土强度检验评定标准》(GB/T 50107-2010),我还没有找到电子版
顺便提下:
C30为混凝土强度,它的轴心抗压强度标准值为20.1MPA,轴心抗压设计值为13.8MPA

[ 本帖最后由 163boy81 于 2010-10-27 18:14 编辑 ]
回复
fiercehawk096
2010年11月07日 21:10:19
11楼
偷工减料 好像很常见啊 悲哀
回复