现做工程,钢结构框架结构,存在跃层柱,两层,首层为混凝土楼板,顶层为轻钢屋顶,计算时,如果将顶层楼板厚度取为0,计算结构出现局部振动现象,请问这里顶层楼板该如何考虑他的刚度呢
现做工程,钢结构框架结构,存在跃层柱,两层,首层为混凝土楼板,顶层为轻钢屋顶,计算时,如果将顶层楼板厚度取为0,计算结构出现局部振动现象,请问这里顶层楼板该如何考虑他的刚度呢
2楼
在线求高手解答,谢谢
回复
3楼
轻钢屋顶,计算时,顶层楼板可不考虑其刚度,楼面刚度由水平撑提供。如实在想考虑薄板刚度,可按单拉构件考虑。
回复
4楼
问题是局部震动的问题还是没有解决
回复
5楼
在建模时只布置屋脊 檐口系杆实际上没有真实的模拟轻钢屋面的真实情况,因为楼面有压型钢板 檩条 这些构件对屋面钢性贡献有一定的影响 应该在建模时适当布置一定的数量的系杆来反映压型钢板 檩条的刚度 在出施工图时可以去掉不要加的系杆 这样局部振动可以改善