14楼
本人认真仔细的审阅了本图纸,有以下的个人观点,作为抛砖引玉吧,希望大家不吝赐教:
1、这份图纸总的来说质量是相当高的,设计人员具有较为丰富的经验。
2、水泵房的设备布置基本完整,也有大样图。
3、设备材料表详细,还附上了国标图集号,比较方便相关查阅。
4、给、排水及消防喷淋的系统图均有,较为全面。
5、图面水管画法规范细致。
也有些不足之处:
1、没有图纸目录,每张图纸没有图号,不利于大家翻看,如果上传时就没有,建议斑竹审查图纸时应该加上。
2、说明有些偏重施工,而轻设计,这样不利于施工方及业主等更好的理解图纸包含的专业技术。
3、水管没有标高,特别是水泵房等重要平面图,管道的标高应该明确,不然施工时会很麻烦。
4、最好把设备房间的轴恻图补上,设计深度要求里有。
回复
liu0012001
2006年05月13日 09:27:13
15楼
2006年05月13日 09:27:52
16楼
2006年05月13日 09:28:02
17楼
2006年05月13日 09:28:14
18楼
2006年05月13日 09:28:23
19楼
2006年05月13日 09:28:31
20楼
2006年05月13日 16:59:48
21楼
我没积分啊,下不了啊,要怎么办呢??????/
回复

相关推荐

APP内打开