开利,麦克维尔,约克,特灵,日立的比较
fl100
fl100 Lv.2
2006年02月17日 12:48:19
只看楼主

开利,麦克维尔,约克,特灵,日立的比较,请哪位大侠能明确说明一下这几种机型各自的特点

开利,麦克维尔,约克,特灵,日立的比较,请哪位大侠能明确说明一下这几种机型各自的特点
xier926
2006年02月18日 22:53:28
12楼
听说约克的机子最久的有70多年了,不知道是不是真的。
回复
garyzl
2006年02月18日 23:18:11
13楼
这个项目估计是在江苏,这里也提出压缩机进水,压缩机内部杂质多,润滑油变黑,为什么会有这样的现象?因为板换穿了,形成了泄漏,水系统,进入了冷媒系统。板换是SWEP瑞典有名的板换,石油化工产业也是使用这种东西。但是板换为什么回穿?因为板换的里面的间隙比较小,换效率高,所以对水系统中杂质敏感,有绿豆大小的杂质就可以将1路板换堵塞,水流量减少,产生冰堵,冰会膨胀,把板换涨裂。这样就形成了上面的故障。

在分析一下为什么水系统中会出现杂质?主要是工程公司在安装结束后,没有对水管进行反冲洗,里面有细小的焊渣,大的焊渣在焊接完毕后用木锤就可以敲掉,但是有些细小的不能震掉,只有通过水流的速度冲下来,但是往往工程公司,没有用水进行冲洗,实践中用干净的水要冲洗3到4便,到第4便水才能变清澈。工程公司节省了成本和工时。开机试运站后,可以制冷,交付给甲方,甲方使用一段时间,焊渣进入板换,制冷效果变差,更厉害的板换堵塞,结冰,进水,水进入压缩机,压缩机出现杂质,磨损加速。形成酸,腐蚀压缩机,冷冻机油污染,甲方认为日立机组质量差。


常常在VRV中的安装也出现类似的情况,变频充冷媒需要按液管的长度计算补充冷媒,但是部分安装公司也用测量电流进行充冷媒,【实际会造成制冷效果变差】交付甲方后,甲方认为制冷效果差,但是真的是产品的质量问题吗?????值得思考。
回复
zys0000
2006年02月19日 12:00:18
14楼
ID:garyzl是日立公司的吧
请解释一下
1、日立螺杆没有易损易耗件——???
2、使用20年不用加润滑油——任何机械都会有磨损,润滑油除了润滑、冷却的功能、还有带走杂质的作用,润滑油使用一段时间肯定要更换,20年不用加润滑油是自欺欺人的
3、不用补充冷媒——又不是全封闭系统,压缩机也是半封闭,总会有微量的泄露,
4、不用更换过滤网——压缩机内的过滤网面积大,不易全堵,一般是不需要更换,但制冷管路上的干燥过滤器呢???
回复
zys0000
2006年02月19日 12:17:34
15楼
“日立”螺杆的大型机组以前都用SWEP不锈钢钎焊板式换热器,造成板换的内漏的原因除了18楼说的情况外,还有对水中氯离子浓度有严格限制,不能大于200ppm,氯离子会腐蚀不锈钢,易产生焊接部位应力开裂,大型制冷机组采用板换只有“日立”一家,请问“日立”你敢承认设计没有问题吗?
听说现在“日立”螺杆的大型机组开始将钎焊板式换热器改为壳管式换热器了。
回复
rsw18
2006年02月19日 14:36:23
16楼
约克的机子最好用,也懒用,你这四个品牌,就日立不能跟他们比,他们的发展方向不一样,前三个是大中小机子全有,日立,大机多呀,再说,前三个比较还有的比,后者没法比,约克零件全是进口的,一开利是部分进口,麦克维尔是大部分国产,这就是区别
回复
garyzl
2006年02月19日 14:42:46
17楼
日立的耗损件是压缩机的轴承,寿命约在四万小时,注意是耗损件不是易损易耗件,主要原因在于日立采用干式蒸发器,不需要要回油问题,所以避免了油系统里面的易损易耗件。另外日立空调是没有泄漏的,所以在密闭的空间机组损耗的几率下降。
其二,双螺杆其实未必是接触状态,双螺杆由于设计前一个循环的压力略比后一个循环压力高一点,这样一直到低压部分,每个循环压缩容积用油膜密封,所以螺杆基本上没有磨损,所以避免杂质产生。
关于第三点,日立认为,冷媒泄漏是严重的质量问题,(包括微漏在内)所以压缩机尽管是半封的,在密封问题上,绝对没有问题,这是从设计阶段就开始考虑的。
第四点,日立使用R22的机组是没有干燥过滤器的,因为在生产阶段必须控制空调内部的水分。两器都要进入干燥炉中,加热,抽真空,出去水分,(新冷媒的要确认一下有没有干燥过滤器)

如果楼主觉的日立没有我说的这样,可以去二手市场看看,用十年以上的二手日立水冷机组,需不要补充冷媒和油。由于日立的上面的特性,二手机也比美资品牌要多的多。


美资品牌的产品,初投资比较便宜,但是,年年都要维护保养,不能减少易损易耗件。年运行费用高。往往市场中,很多都认为初投资要便宜,但是缺忽视了日后的维修保养成本,日立的机组的维护保养,只要进行清洗冷凝器的水管,不一定需要日立公司来进行,所以运行费用便宜。但是其它公司,2年更换油过滤器,(从我目前收集的资料来看包括开利,约克)这样的易损易耗件只能通过其产品的厂家来购买,维修成本特别的高【奇货可居】
回复
garyzl
2006年02月19日 14:57:26
18楼
我个人认为,关于采用板换的设计是没有问题,只要在安装阶段多注意,在安装前跟安装公司沟通,我想采用板换是没有问题的。此外板换是在真空状态用铜和不锈钢连接,如果氯离子对铜有腐蚀难道其它公司的铜管也能保证不腐蚀吗?

日立之所以采用板换,是因为板换换热效率高,减少机组的空间。但是板换也有缺点,就是不需要外公司购买,这个成本就非常的高,如果蒸发器采用壳管,自己公司生产,成本就可以降低。所以就日立的大型机组有用回壳管换热器,我认为也是适应目前的市场,价格的问题。

至于21楼的说法,york的零件全是进口,纯粹的胡说,如果有甲方需要一定要在合同上注明所有零件全部进口,避免被骗(压缩机汉中的)

商用空调中,我个人认为就是york的最烂,啥都漏,维修贵,但是回扣高,舍得下套
回复
zys0000
2006年02月19日 15:01:41
19楼
大型机组采用板式换热器,只有“日立”一家,别的厂家只有小型机组才采用板式换热器,请问“日立”认为是你的特点还是设计的失败?
听说现在“日立”螺杆新款机组已开始将钎焊板式换热器改为壳管式换热器了。
回复
zys0000
2006年02月19日 15:22:30
20楼
半封闭压缩机绝对不会泄露,全封闭压缩机有必要开发吗?
回复
zys0000
2006年02月19日 15:26:33
21楼

氯离子会腐蚀不锈钢,易产生焊接部位应力开裂,氯离子不会腐蚀铜