钢筋砼异形柱结构设计要点(一)、异形柱结构体系:是指采用轻质填充墙及隔墙的现浇钢筋混凝土异形柱框架及异形柱框架-剪力墙结构体系。异形柱结构是指L形、T形和十形截面柱。(二)、异形柱结构适用条件:1、 居住建筑(住宅及宿舍);2、 抗震设防烈度为7度(0.10g及0.15g)和8度(0.20g,I、II、III类场地);3、 柱网尺寸不宜大于6.6m;4、 房屋总高度的限制。(三)、异形柱结构的平面布置:

钢筋砼异形柱结构设计要点
(一)、异形柱结构体系:是指采用轻质填充墙及隔墙的现浇钢筋混凝土异形柱框架及异形柱框架-剪力墙结构体系。异形柱结构是指L形、T形和十形截面柱。
(二)、异形柱结构适用条件:
1、 居住建筑(住宅及宿舍);
2、 抗震设防烈度为7度(0.10g及0.15g)和8度(0.20g,I、II、III类场地);
3、 柱网尺寸不宜大于6.6m;
4、 房屋总高度的限制。
(三)、异形柱结构的平面布置:
1、 在异形柱结构的一个独立结构单元内,宜使结构平面形状简单、规则,刚度和承载力分布均匀。
2、 结构平面布置应减小扭转效应的不利影响。在考虑偶然偏心影响的地震作用下,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移分别不宜大于该楼层两端相应平均值的1.2倍,不应大于该楼层两端相应平均值的1.4倍。结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比不应大于0.85。
3、 异形柱框架结构和异形柱框架-剪力墙结构均应设计成双向抗侧力结构体系。
4、 异形柱结构的框架纵横柱网轴线宜对齐拉通;异形柱肢截面厚度中线与梁及剪力墙中线宜对齐重合。
5、 异形柱结构不应用于单跨框架结构。
(四)、异形柱结构的竖向布置:
1、 结构竖向抗侧力构件宜上下连续贯通。
2、 异形柱结构的侧向刚度沿竖向宜均匀分布,楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的75%,或其上相邻三层刚度平均值的85%。
3、 楼层抗侧力结构的受剪承载力不宜小于其上一层受剪承载力的85%,不应小于其上一层受剪承载力的70%。
4、 异形柱框架不应采用楼层错层的设计方案。
5、 异形柱不宜在楼层半层处单面设置挑梁。
(五)、异形柱结构应按下列原则考虑地震作用:
1、 抗侧力结构正交布置时,应允许在结构两个主轴方向分别考虑水平地震作用。
2、 有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。
3、 质量与刚度明显不对称、不均匀的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。
(六)、异形柱结构应根据不同情况,分别采用下列地震作用计算方法:
1、 异形柱结构宜采用振型分解反应谱法,当质量和刚度不对称、不均匀时应采用考虑扭转耦联振动影响的振型分解反应谱法。
2、 高度不超过40m,以剪切变形为猪,且质量与刚度沿高度分布较均匀的异形柱结构,可采用底部剪力法。
(七)、异形柱结构构造做法:
1、 异形柱截面各肢肢高与肢厚之比不应大于4,且肢厚不应小于200mm,肢高不应小于500mm。
2、 框架梁截面高度Hb可按(1/10~1/15)L b确定(Lb为计算跨度),且不应小于400mm。梁的截面宽度Bb不宜小于1/4Hb及200mm。

1140145531923.gif

免费打赏
wingoflight_cai
2006年05月08日 13:51:05
12楼
大家异形柱最多有作到多少米的????
回复
杨晓亮
2006年05月08日 20:51:27
13楼
我做过好几个异型柱,感觉比较适合房型复杂,上下墙对不齐的那种房型,多用在别墅里,不适合造高层。因为我觉得异型柱归根到底还是柱,肢太长了就是墙了(超过5倍的肢宽算短墙吧),所以刚度不可能做得太大。我计算异型柱就是用PKPM算的,不过PKPM里提供的截面还不够多,所以准确度还待观察。个人认为异型柱最难的就是布置柱子了,因为用到异型柱的房型一般都是很复杂的,规则的多层一般都用砖混了(便宜啊),高层的用剪力墙(刚度好),所以可以布置柱子的地方不多,要做到平面刚度分布均匀是很难的,所以特别容易产生扭转和位移比很大的情况,很多时候都会超限,调整起来真的很麻烦。碰到不懂事的甲方还会指责你用钢量大,结构不合理,造价太高什么的,所以,我不是很喜欢做异型柱结构,因为一般都用在复杂的房型上,做这类房型吃力不讨好。