加工车床和齿轮箱的一个小厂房,高5.4米,按8瓦每平够不够?
加工车床和齿轮箱的一个小厂房,高5.4米,按8瓦每平够不够?
2楼
可以对照一下建筑照明设计标准,
回复
3楼
照明标准里规定一般加工公差大于等于0.1毫米的0.75水平面的平均照度值为300LX
精密加工公差小于0.1毫米的0.75水平面的平均照度值为500LX
可以加局部照明。
至于怎么计算请你用照度计算软件计算。
回复
4楼
最好问清楚,是否工作台上需要局部照明不,车间整体的只考虑一般照明即可。
回复
5楼
场所 工作面 平均照度 功率密度
粗加工 0.75水平面 200LX 8W/平米
一般加工公差大于等于0.1毫米 0.75水平面 300LX 12W/平米
精密加工公差小于0.1毫米 0.75水平面 500LX 19W/平米
回复
6楼
所以楼主考虑8W应该够.
回复
7楼
不仅仅考虑功率,还要选择适当的光源和灯具,能够达到200Lux才行~