关于民用建筑照明配电箱低压配电连接方式
sjg6843
sjg6843 Lv.5
2006年02月17日 09:39:11
只看楼主

在多层民用建筑中,一般自低压配电系统出来采用树干-放射式,干线通常采用插接母排、预分支电缆等。但假如在老楼改造中,采用上述就可能显得过于复杂或造价偏大。此时干线如采用一般电缆,请问大家一般是如何解决?用T接箱、干线绑扎、照明箱采用非标设置T接排,等等。有何利弊?谢谢了!

在多层民用建筑中,一般自低压配电系统出来采用树干-放射式,干线通常采用插接母排、预分支电缆等。但假如在老楼改造中,采用上述就可能显得过于复杂或造价偏大。此时干线如采用一般电缆,请问大家一般是如何解决?用T接箱、干线绑扎、照明箱采用非标设置T接排,等等。有何利弊?谢谢了!
sjg6843
2006年03月03日 15:44:01
2楼
怎么没有人啊,欢迎大家踊跃发言!
回复
kaoziji
2006年03月05日 16:51:38
3楼
上面的各种供电方式,如母线、分支、电缆等都是可以的,他们的安装是分情况的,看建筑的大小,高度,计算电流、甲方要求等,哪种方式都是可以的!旧楼改造当然可以使用电缆敷设了,这可是大多数工程的应用的啊,施工在高层建筑只有施中时有点困难而已。按规范做就可以了!!
回复
xsf_home
2006年03月05日 17:24:58
4楼
干线如采用一般电缆,用T接箱、干线绑扎、照明箱采用非标设置T接排

采用T接箱可以
干线绑扎从安全上考虑还是欠妥
现在我们这里旧楼改造都采用放射式了
回复

相关推荐

APP内打开