10KV环氧树脂CT怎么接线?
wahe315
wahe315 Lv.2
2010年10月13日 21:13:39
来自于继电保护
只看楼主

我是一个新手,要给一个10KV电流互感器(CT)接线,不知道怎么接。上面有四个接线端1S1,1S2,2S1,2S2这四个端分别都和谁连接啊~!各位大哥、大姐们多多指教,谢谢了

我是一个新手,要给一个10KV电流互感器(CT)接线,不知道怎么接。上面有四个接线端
1S1,1S2,2S1,2S2这四个端分别都和谁连接啊~!各位大哥、大姐们多多指教,谢谢了
免费打赏
wahe315
2010年10月13日 21:18:05
2楼
CT的型号是AL-10
回复
zyz8438
2010年10月13日 21:37:15
3楼
你的CT二次要接入一些什么回路?保护?测量仪表?还是其他?
回复
yaoguizhong213
2010年10月15日 14:27:38
4楼
1S1,1S2是一组绕组,2S1,2S2是一组绕组。
回复
gaozhuo2008qz
2010年10月15日 14:59:17
5楼
你看一下这个,希望对你有所帮助,在图中只用了一组二次线圈,另外一组没用!
回复
wahe315
2010年10月15日 19:12:20
6楼
我是一组是接仪表。一组接保护。
回复
wahe315
2010年10月15日 19:14:35
7楼
我是用1S1.1S2,一个接表一个接地。还是用2S1.2S2接表呢
回复
zxr2625
2010年10月15日 21:17:24
8楼
1S1 1S2接表计,2S1 2S2接保护继电器
回复
jjdjcs
2010年10月16日 20:35:34
9楼
同意一组计量一组保护,这个互感器上都应该有标识
回复
y502x
2010年10月17日 11:04:25
10楼
保护和测量.分别接!
回复
wangjunlucky
2010年10月17日 17:54:03
11楼
你要看电流互感器的绕组级别!
0.2级接计量,就是电表
0.5级接测量
10P接保护
你要看1S1~1S2对应的是什么级
在看看个有厂家给的出厂图,我是刚走上工作岗位的~~大家一起学习!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~学习中的俊锅
回复