10KV环氧树脂CT怎么接线?
wahe315
wahe315 Lv.2
2010年10月13日 21:13:39
来自于继电保护
只看楼主

我是一个新手,要给一个10KV电流互感器(CT)接线,不知道怎么接。上面有四个接线端1S1,1S2,2S1,2S2这四个端分别都和谁连接啊~!各位大哥、大姐们多多指教,谢谢了

我是一个新手,要给一个10KV电流互感器(CT)接线,不知道怎么接。上面有四个接线端
1S1,1S2,2S1,2S2这四个端分别都和谁连接啊~!各位大哥、大姐们多多指教,谢谢了
免费打赏
fgh102030
2010年10月18日 09:59:24
12楼
学习:lol :victory:
回复
chengfuchun2010
2010年10月18日 17:56:42
13楼
1S1,1S2接电流表、电度表,并且1S2与大地联结

2S1,2S2接保护继电器或者微机保护,并且2S2与大地联结
回复
tjw201
2010年10月18日 19:20:37
14楼
0.2级接计量,就是电表
0.5级接测量
回复
lptkz
2010年10月19日 11:45:08
15楼
同意13#的正确说法。
回复
charming8888
2010年10月20日 11:59:33
16楼
1S1,1S2是一组绕组,2S1,2S2是一组绕组
回复
jczdh
2010年10月20日 13:04:11
17楼
根据你的图片,1S2和2S2接地,1S1和2S1引出来分别接需要接的装置,
回复
jiaj_0531
2010年10月26日 15:41:17
18楼
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
michael.xu
2010年10月26日 16:18:53
19楼
首先你得注意CT极性,其次确认好CT哪个是测量绕组(0.2/0.5),哪个是保护(5P)
回复
fwb9123456
2010年10月26日 22:27:57
20楼
1.CT极性:P1端电流进P2端电流出。
2.1S11S2与2S12S2是两组电流线圈,接线时注意他的级别:0.2,0.5和10P。
3.接地。
回复
william_lgq
2010年10月27日 10:41:51
21楼
这个应该不难,你将1S1,1S2接表计;然后再将2S1,2S2接保护继电器就可以了