我是一个新手,要给一个10KV电流互感器(CT)接线,不知道怎么接。上面有四个接线端1S1,1S2,2S1,2S2这四个端分别都和谁连接啊~!各位大哥、大姐们多多指教,谢谢了
我是一个新手,要给一个10KV电流互感器(CT)接线,不知道怎么接。上面有四个接线端
1S1,1S2,2S1,2S2这四个端分别都和谁连接啊~!各位大哥、大姐们多多指教,谢谢了
12楼
学习:lol :victory:
回复
13楼
1S1,1S2接电流表、电度表,并且1S2与大地联结
2S1,2S2接保护继电器或者微机保护,并且2S2与大地联结
回复
14楼
0.2级接计量,就是电表
0.5级接测量
回复
15楼
同意13#的正确说法。
回复
16楼
1S1,1S2是一组绕组,2S1,2S2是一组绕组
回复
17楼
根据你的图片,1S2和2S2接地,1S1和2S1引出来分别接需要接的装置,
回复
18楼
学习!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
19楼
首先你得注意CT极性,其次确认好CT哪个是测量绕组(0.2/0.5),哪个是保护(5P)
回复
20楼
1.CT极性:P1端电流进P2端电流出。
2.1S11S2与2S12S2是两组电流线圈,接线时注意他的级别:0.2,0.5和10P。
3.接地。
回复
21楼
这个应该不难,你将1S1,1S2接表计;然后再将2S1,2S2接保护继电器就可以了
回复