10KV环氧树脂CT怎么接线?
wahe315
wahe315 Lv.2
2010年10月13日 21:13:39
来自于继电保护
只看楼主

我是一个新手,要给一个10KV电流互感器(CT)接线,不知道怎么接。上面有四个接线端1S1,1S2,2S1,2S2这四个端分别都和谁连接啊~!各位大哥、大姐们多多指教,谢谢了

我是一个新手,要给一个10KV电流互感器(CT)接线,不知道怎么接。上面有四个接线端
1S1,1S2,2S1,2S2这四个端分别都和谁连接啊~!各位大哥、大姐们多多指教,谢谢了
免费打赏
xqbhdsh
2010年10月27日 16:48:16
22楼
1S1,1S2接电流表、电度表,并且1S2与大地联结

2S1,2S2接保护继电器或者微机保护,并且2S2与大地联结

分开接合适
回复
changyu1986
2010年10月29日 12:44:52
23楼
。。。。。。。。。。我们这的一班接计量的CT 都要求是0.2S级的呢 PT是0.2
回复