请教一个雨、污水合流泵站的设计问题!
jenson_yi
jenson_yi Lv.2
2006年02月16日 21:00:29
只看楼主

请教一个雨、污水合流泵站的设计问题!基本情况:雨、污水合流,设计流量污水100m3/h,雨水3000m3/h,扬程10多米 选泵污水泵2个(一用一备),雨水泵三台(两用一备),泵房占地面积不受限制方案一:选用离心泵,自灌(雨水要求),两个集水间(备检修),这样的话泵房的埋深下降不 少,占地面积大,造价高,维修简单方案二:选用潜水泵,设两个集水间,污水一个,雨水一个,平时污水进入污水集水间,雨天雨水经过污水集水间溢流进入雨水集水间。平时可以保证雨水集水间干燥。占地面积少,埋深小,造价低。

请教一个雨、污水合流泵站的设计问题!
基本情况:雨、污水合流,设计流量污水100m3/h,雨水3000m3/h,扬程10多米
选泵污水泵2个(一用一备),雨水泵三台(两用一备),泵房占地面积不受限制
方案一:选用离心泵,自灌(雨水要求),两个集水间(备检修),这样的话泵房的埋深下降不 少,占地面积大,造价高,维修简单
方案二:选用潜水泵,设两个集水间,污水一个,雨水一个,平时污水进入污水集水间,雨天雨水经过污水集水间溢流进入雨水集水间。平时可以保证雨水集水间干燥。占地面积少,埋深小,造价低。

因为觉得将来泵房管理水平比较低,为了维修方便,偏向于方案一。另外对潜水泵的了解比较少,希望给我普及一下知识
(1)潜水泵安装底部是不是也有底座?
(2)维修升起是否方便?
(3)升起潜水泵,是不是要拆卸压水管上的法兰阿?

另外,该泵房是一个提升泵房。在此需要说明,用提升泵房定义可能不太恰定。水泵提升并且输送到距离1000米外的高处,因此雨污排水管为压力管道,非重力流。雨污排水管采用一条大管径管道,旱季流量过小,淤积肯定比较严重。由于是压力流,有什么比较好的方法?如果单独给旱季污水设一条管道,提高流速,能过解决淤积问题,是不是有这个必要?请大家推荐一下方案?
免费打赏
ldsun
2006年02月17日 08:20:55
2楼
看上去又是一个学校的作业题。
排水泵站一般都是每台泵单独出水不连在一起的。
你所关心的潜水泵的问题都不是问题。
回复
jenson_yi
2006年02月19日 19:38:13
3楼
自己定顶一个
回复