消防栓系统的最不利点要求静水压0.07MPa...也就是水箱距最不利点要高出7m...一般情况达不到7m, 那么必须设置稳压水泵。那么稳压水泵是不是一直保持开启状态..如果不是..那么它是这么动作的 新手求教 谢谢:)
消防栓系统的最不利点要求静水压0.07MPa...也就是水箱距最不利点要高出7m...一般情况达不到7m, 那么必须设置稳压水泵。那么稳压水泵是不是一直保持开启状态..如果不是..那么它是这么动作的 新手求教 谢谢:)
2楼
稳压泵启动压力0.06Mpa,停止压力0.27MPa,电接点压力表自动控制,
回复
3楼
高位水箱及稳压泵的疑问
回复
4楼
二楼,你的数据从哪里来,要根据管网的实际压力吧
回复
5楼
回答楼上:楼主消防栓系统的最不利点要求静水压0.07MPa,
回复
6楼
楼主仔细学习一下98S205图集里面的说明部分,对系统工作的原理说的很清楚,稳压罐和稳压泵一共有四个控制压力 最不利点消防所需压力P1, 稳压泵停泵压力Ps2,稳压泵起泵压力Ps1,消防增压泵起泵压力P2
回复
7楼
这种情况是设气压罐—增压泵吧?可设置自动控制啊
回复
8楼
路过了 学习了