地下室砼剪力墙外保护层为50MM,现设计要求增加40*40的钢筋网片,另还注明如有其他好的办法,可取消钢筋网片。请各位同行明示
地下室砼剪力墙外保护层为50MM,现设计要求增加40*40的钢筋网片,另还注明如有其他好的办法,可取消钢筋网片。请各位同行明示
2楼
地下室结构设计中,《地下防水工程技术规范》规定迎水面保护层厚度50,但迎水面保护层厚度真采用50时,混凝土浇注后表面很容易开裂,同时也是规范规定保护层不小于50时,表面应采用钢丝网片防开裂措施。一般民用建筑地下室均进行防水设计,建筑防水层对地下室外墙、底板等构件内钢筋起到一定的保护作用,这时结构设计人员在施工图纸中可以将迎水面保护层厚度降至40,则就规避了保护层厚度50时必须放置防开裂钢筋网片的措施要求。