小区给水系统划分,急,急
mercury
mercury Lv.2
2002年04月14日 22:32:45
只看楼主

本人现设计一个1200户的住宅区,共由表及里三十余幢楼组成。每楼均为六至七层,个别楼一、二层为商业网点。按本地规定,仅在网点中设计室内消火栓即可。室内消防水量为5L/S,室外消防水量为20L/S。本人拟按下列两方案之一进行设计,1。消防与生活用水合用一个系统,系统中另并联两套室外消火栓泵。2。室内消防和生活给水为一系统,室外消火栓单设一个系统。以上生活给水泵组均采用三、四台循环工作式变频调速机组。我不知这两个方案是否可看作常高压消防系统?哪个方案更合理?关于供水泵的搭配是否有好的方案?欢迎各位同仁不吝赐教!

2002年04月14日 23:43:49
2楼
回复
lljjxx
2002年04月15日 10:21:16
3楼
问题是你设计的小区给水水源从何处来?有没有城市给水管网?水压是否能满足楼房最高层的要求?城市给水管网是否与城市消防给水管网分别设置的?有没有投资额限制等,这些因素对设计方案的确定很重要。
回复
mercury
2002年04月15日 18:43:55
4楼
抱歉,没交代清楚!该生活区全部用水只能靠区内打井解决。单井出水量为80立方米/小时,水质很好,井数量可由设计定。甲方原计划由井水直接泵入管网使用。我建议设生活和消防合用水池,于是引出给水系统划分问题。请大师们多多赐教!
回复
mercury
2002年04月15日 19:41:11
5楼
Master lljjxx ,HELP!HELP!
回复
无骨肉
2002年04月15日 21:14:15
6楼
回复
mercury
2002年04月16日 21:31:09
7楼
这个问题可能不是太简单就是太难!
回复
mercury
2002年04月16日 21:53:53
8楼
我给诸位行礼了!
回复
mercury
2002年04月17日 23:36:58
9楼
SOS!
回复
xwf
2002年04月18日 00:19:56
10楼
我们以前做过类似的高速公路服务区,消防部门的审批意见是:生活给水与室内外消防系统分开。
回复
zjf2002
2002年04月18日 09:46:14
11楼
生活给水与室内外消防给水管分开,选用生活给水变频泵组一套(100m3/h),供生活用水.消防泵一台(25l/s),稳压泵一台(2L/S),由压力开关控制水泵.生活与消防分别设出水能力相付的井,如合用一个井(100m3/h),应设消防时停止生活泵供水的措施.
如不设稳压泵,可由生活管提供,但需设流量控制阀.
对多层住宅室外消防用水量20l/s,表示怀疑.(好象太大了)