关于高层建筑地下车库的问题
a2357663
a2357663 Lv.4
2010年10月13日 17:00:06
来自于通风排烟
只看楼主

最近接手一个工程,是一个高层的防排烟,其中地下二层作为车库使用,全部分隔成几十个小房间平均在15个平方左右的,我想问一下 所防排烟风管设计的时候是不是风管要伸到每个房间内?这样是不是太复杂了 一个防火分区都四十几个车库呢

最近接手一个工程,是一个高层的防排烟,其中地下二层作为车库使用,全部分隔成几十个小房间平均在15个平方左右的,我想问一下 所防排烟风管设计的时候是不是风管要伸到每个房间内?这样是不是太复杂了 一个防火分区都四十几个车库呢
免费打赏
shenjinfang2008
2010年10月13日 17:23:12
2楼
我觉得不用,可以把房间面积算到过道上,在过道上铺管道,管道两边设风口:)
回复
wanlingqq
2010年10月13日 17:24:13
3楼
刚下载了一个防排烟图集,原来上面有,而且图示很清晰,感谢上传者~
回复
wanlingqq
2010年10月13日 17:25:04
4楼
不好意思,发错地方了
回复
snail_yin
2010年10月14日 08:46:55
5楼
地下车库?十几平米一个房间?是自行车库吧,很多地区包括陆耀庆的新版设计手册,自行车库都不用考虑排烟的。
回复
a2357663
2010年10月14日 08:47:57
6楼
:D 好的 谢谢
回复
大船
2010年10月25日 16:40:35
7楼
很好的问题大家来讨论下!很好的问题大家来讨论下!很好的问题大家来讨论下!
回复
villagerchan
2010年10月25日 22:29:34
8楼

----我也见过这种车库,每个小车库留一个卷闸门进出,我们的做法就是参考2楼的做法,把风管布置在车道上就可以了,不用把风管伸到每个小车库。
回复

相关推荐

APP内打开