电动机的启动问题
ccccccc222
ccccccc222 Lv.2
2006年02月16日 11:11:56
来自于电站工程
只看楼主

请教诸位大侠,6KV电机和400V电机分别是怎么启动的?

请教诸位大侠,6KV电机和400V电机分别是怎么启动的?
免费打赏
wzfff8@co163
2006年02月21日 19:59:14
12楼
我们是电厂,一般高于45kw的电机采用变频或者软启动器启动,45KW以下电机直接启动
回复
lizhenbao_jinan
2006年02月21日 20:02:16
13楼



什么电厂?不会吧?
回复
qdfdcsj
2006年02月21日 20:09:44
14楼
肯定是小电厂或自备电厂,肯定不是正规的电力设计院设计的。
回复
tianuu
2006年02月21日 21:04:57
15楼
5400KW的电泵都直接启动。
回复
shange_00
2006年02月22日 00:14:53
16楼
你看看,那是6kV的电动机,当然得直接启动了,不过电压确实有影响的
回复
william.lau
2006年02月22日 11:40:43
17楼

那肯定是大电厂了。
回复
qdfdcsj
2006年02月22日 13:20:00
18楼
电厂设计的特点:
电动机全部直接启动
不设无功补偿装置
接地系统采用大多用TN-C
回复
stone222333
2006年03月20日 10:48:12
19楼
我厂200KW的400V电机也直接启动
回复
inrain
2006年03月20日 22:29:51
20楼
电厂在选厂用电的时候就得校电动机直接启的启动电压降了,不过也不都是直接启吧,至少我看到的图纸中经常有变频启动的,^_^
发电机都已经对外发无功了,自己再装无功补偿好像说不过去:)
回复
yxwliul
2006年03月20日 22:35:04
21楼
电厂厂用电设计时就需要考虑变压器的容量、压降、电动机是否直接启动等综合因素,这个涉及到如何优化的问题,不是绝对的电厂都是直接启动的。
回复