请教诸位大侠,6KV电机和400V电机分别是怎么启动的?

请教诸位大侠,6KV电机和400V电机分别是怎么启动的?
免费打赏
dqyxlsz
2006年03月26日 16:25:32
22楼
电机能否直接启动,还取决于启动负载大小,大部分电机启动时要求空载启动,但有些电机(如深井泵、潜水泵等)要带负载启动,为减小启动电流,采用降压或变频启动。
回复
jbwcxhf
2006年03月26日 20:41:07
23楼
电动机的启动问题我曾经听我们师傅说过,据说当加入电流,电机转动达到它的额定转速时,这时就认为是电机已经正常启动了拉,不知是不是这样的,敬请赐教!!`新手
回复
sxgyj
2006年03月27日 10:45:43
24楼
我们通常使用的是鼠笼式异步电动机,它的启动方法有全压启动,降压启动。
降压又分:定子电路串电抗或电阻、星形-三角形启动、自耦变压器启动、延边三角形启动、变频启动、软启动器启动、等。
回复
guo7412
2006年03月30日 21:22:54
25楼
对于大容量电机(一般指高压电机)软启动方式启动是一种趋势,软启动,对电机冲击小,对系统冲击也小,运行平稳,节约电力。但是一次性投入过大,而且在系统中产生谐波。不过随着技术的进步硬件投资逐渐降了下来,谐波也越来越小。对于有资金的电厂,频繁启动的大电机都会上软启动。
回复
liu671224
2006年04月01日 09:06:58
26楼
支持18仁兄的观点
回复
sfmyxcpy
2006年04月01日 11:23:51
27楼
如果是作为一个设计者,个人认为10楼说得有理,从我见过的水电站都是这样,不过还是要找到规程或规范才有说服力。
回复
nlb
2006年04月01日 18:17:46
28楼
以前的发电厂厂用电动机运行规程里有规:所有不调速的交流电动机均应全压启动。
回复
liuqizhou1952
2006年04月09日 19:34:19
29楼
电厂用电设计时,电动机都是直接启动的。但在实际应用中,为了节能,风机用电机因负荷变化,大多改为变频变速.
回复
tony8628
2006年04月11日 21:06:15
30楼
电机启动方式和电压没有必然联系。启动方式很多,具体采用什么方式应以对电网影响最小为原则。
回复
taotaozo
2007年08月26日 15:29:11
31楼
电动机频繁启动是否对电机寿命有影响