电动机的启动问题
ccccccc222
ccccccc222 Lv.2
2006年02月16日 11:11:56
来自于电站工程
只看楼主

请教诸位大侠,6KV电机和400V电机分别是怎么启动的?

请教诸位大侠,6KV电机和400V电机分别是怎么启动的?
免费打赏
nlb
2006年02月16日 19:00:40
2楼
电机怎么启动与其额定电压是没有关系的。
回复
lizhenbao_jinan
2006年02月16日 19:03:24
3楼
直接启动,变频启动,星-三角启动,电阻启动等等。
回复
powere2004
2006年02月17日 11:13:52
4楼
6KV电机变频启动节约能源,380V电机变频启动易操作不节省能源。
回复
hebei-jia
2006年02月17日 12:01:31
5楼
嗨,这个谐波干扰问题,要注意了!
回复
nlb
2006年02月17日 17:54:14
6楼

为什么呀?
回复
ccccccc222
2006年02月17日 18:41:19
7楼
直接起动可以吗?
回复
sanguo
2006年02月17日 23:44:17
8楼
那要看电机功率和电源容量了,380v,7.5kw及以下直起没问题,其它的建议找本电工书读读吧.
回复
nlb
2006年02月18日 17:37:43
9楼
笼型电机能否直接启动主要看电机容量与电源容量的比,一般电机容量在变压器容量的20%~30%以下就可直接启动。
回复
jhongsong123
2006年02月21日 17:05:20
10楼
一般情况低压22kw以下的可以直接启动,高于22kw一般用Y/D启动,或者变压器降压启动或者用变频器启动等,高压的200kw以下一般直接启动
回复
nlb
2006年02月21日 18:55:31
11楼

不一定的,在发电厂里几千kw的电机都是直接启动的。
回复

相关推荐