《10kV及一下变电所设计规范》中:第4.2.7条 高压配电室内各种通道最小宽度,应符合表4.2.7的规定。(见图片)想要讨论的问题是:“双车长度+900”多少最合适?如果受场地限制,最少多少?现在我做的一般取2700~3000。设计院大致也是3000左右。请讨论:该尺寸的合理性合经济性?
《10kV及一下变电所设计规范》中:
第4.2.7条 高压配电室内各种通道最小宽度,应符合表4.2.7的规定。(见图片)
想要讨论的问题是:“双车长度+900”多少最合适?如果受场地限制,最少多少?
现在我做的一般取2700~3000。设计院大致也是3000左右。
请讨论:该尺寸的合理性合经济性?
2楼
先搞定高压柜型的手车长在定夺。ge的P/V2-12型是800长,国产KYN-28a是650长
回复
3楼
看手车的宽度是多少?一般是1m,这样通道的最小宽度为2.9m,如手车宽度为0.8m,那么通道的最小距离是2.5m。这样的尺寸从安全上、使用上绝对是合理的。维修、安装时拉出手车既方便又有一定的安全距离。
回复
4楼
你看看是不是你要的东西
回复
5楼
4楼是低压的.
回复
6楼
因为参照的规范不同,请楼主斟酌:
在《民用建筑电气设计规范》中4.6.4.3中就提出“双车长+0.60”(M)。其条文说明也就其合理性和经济性进行了解释!
因为条件有限,无法将上述扫描出来方便楼主浏览,但是自己查查资料,也是学习!呵呵!
回复
7楼
谢谢各位!
前段时间出差,刚好和设计院的人又沟通过,最小距离2500。这是针对一般KYN18、28等柜说的,小车尺寸也是也是针对640的标准手车而言。
具体的如果不是受场地的特别限制,一般都取了3000的操作通道。这也许就是行业的默认吧?
回复
8楼
单车900 双车600
回复